- A.使用中检定
- B.周期检定
- C.仲裁检定
- D.强制检定
- E.工作检定
- A.承载性能
- B.密度
- C.导热系数
- D.含水率
- E.可熔性
- A.主体设备
- B.脚手架架设
- C.安装安全防护设施
- D.起重作业
- E.土建工程
- A.设计标准
- B.国家标准
- C.电力行业标准
- D.施工安装企业标准
- E.用户要求
- A.第三类压力容器
- B.20m3压缩空气储罐
- C.1000m3拱顶油罐
- D.高压釜
- E.蒸球
- A.出厂试验报告
- B.铭牌
- C.强度试验记录
- D.合格证
- E.钢印符号
背景资料
某公司承建一滨海电厂的输煤系统改扩建工程,按合同要求内容已全部完工,并进入试运转的尾声,为了下一步顺利进行竣工验收的检查工作,该公司邀请业主代表和监理工程师共同参加关键设备的试运转,港口卸煤机桥臂起板时,电动机转子电阻器有白色烟雾冒出,施工单位与业主双方对其发生原因是施工质量或产品质量发生争执;验收前自检时发现多条输煤皮带张紧轮配重不足,经查明原因得到妥善处理,最终业主和监理同意启动竣工验收程序。
问题:
1.卸煤机电动机转子电阻器通电时产生白色烟雾的原因,其查明途径是什么?
2.验收前自检发现不合格应怎样处理?
3.建设单位接受施工单位竣工验收申请报告后应怎样展开工作?
4.竣工验收合格后,建设单位尚需要做什么工作?