主观

【案例四】

A公司应邀参加氮制造厂合成压缩工段技改工程投标,招标书说明,以工期安排最短、最合理为中标主要条件。A公司技术部门依据招标书指出的工程内容编制了网络计划(见下图)。

附加说明:

(1)配管包括机泵本体配管25天,塔器本体配管20天,塔机间连接配管15天;

(2)试运行包含空负荷单机和联动试运转,考虑不可预见因素较多,计划安排15天的试运行时间。

A公司总工程师审核认为网络图不符合最短工期要约,退回重编,要求附加说明。经修改重编网络图,A公司最后中标。

施工中无损检测发现甲供的高压管件焊缝存在缺陷,退货重供,延误施工10天,A公司为保证总工期不变,加大投入,实施加班作业,最终如期完工。为此,A公司向业主发出索赔意向书。

问题:

1.公司技术部门第一次提交的网络计划工期为多少天?以节点符号表示出关键线路。

2.以不压缩各工序的工作时间为前提条件,画出重编的网络计划图。工期可缩短多少天?以节点符号表示出关键线路,并以重编的网络计划为前提,附加说明如何再进一步缩短工期。

3.高压管件焊缝常用哪几种无损检测方法检测(以优先顺序排序)?

4.发现高压管件不合格,A公司应如何处理?A公司索赔成立的条件是什么?

参考答案
您可能感兴趣的试题

【案例二】

某机电安装施工单位承建一地下动力中心安装工程,建筑物为现浇钢筋混凝土结构,并已施工完成。预埋的照明电线管和其他预埋工作经检查无遗漏。地下建筑物的平面及剖面简图如下图所示。

设备布置和设计要求是:-2.600层Ⅰ区安装冷却塔及其水池;-6.800层Ⅰ区安装燃油供热锅炉、Ⅱ区北侧安装换热器,南侧安装各类水泵;-11.800层工区为变配电所、Ⅱ区北侧安装离心冷水机组,南侧安装柴油发电机组;动力中心设有通风排气和照明系统,在-11.800层地面下有集水坑。各层吊装孔在设备吊装结束后加盖,达到楼面强度,并做防渗漏措施;每种设备均有多台,设备布置紧凑,周界通道有限。

安装开工时,工程设备均已到达现场仓库。所有工程设备均需用站位于吊装孔边临时道路的汽车吊(40t),吊运至设备所在平面层,经水平拖运才能就位。

问题:

1.根据建筑物设备布置和要求应怎样合理安排设备就位的顺序,理由是什么?用任意一层(-2.600层除外)为例作设备就位流程图。

2.为充分利用资源、降低成本、改善作业环境,动力中心开工时,可先安排哪些工程施工?说明理由。

3.动力中心安装前要做起重吊装作业的专项安全技术交底,交底内容哪些与土建工程有关?

说明理由。

4.动力中心的设备就位作业计划宜用什么形式表示?其有什么优点?

5.简要说明动力中心设备单机试运转需具备的基本条件。

可用于铸铁补焊的焊条有(  )

  • A.低合金钢焊条
  • B.铸铁焊条
  • C.碳钢焊条
  • D.铝及铝合金焊条
  • E.镍和镍合金焊条

室内排水管道的检验试验应包括(  )等试验。

  • A.水压
  • B.气压
  • C.泄漏性
  • D.灌水
  • E.通球

防腐蚀涂层采用喷涂法是使用最为广泛的涂装工艺,它的优点是(  )

  • A.涂膜厚度均匀
  • B.外观平整
  • C.材料损耗小
  • D.生产效率高
  • E.操作简单
¥