一、背景
某机电安装公司承担北方某城市包括安装三台蒸发量25t/h、蒸汽压力为2.5MPa的散装工业锅炉的锅炉房工程。开工前,项目部根据锅炉房安装工程施工组织设计,进行了全面的质量策划,并指令专业工程师编制质量控制程序。
在施工过程检查中发现某焊工的合格证已过有效期。
在进行分项工程质量验收时,有下列事件发生:
事件1:锅炉本体已安装完毕,但钢骨架因施工过程中保护不够造成局部垂直度超差;
事件2:与锅炉本体连接的主干管上,发现有一段管子的壁厚比设计要求小了1mm;
该段管质量证明书和验收手续齐全,除壁厚外,其他项目均满足设计要求;是由于当时工期紧,原规格管数量不够而采用现有管子造成的。
工程在供暖期到来时按期完工,但因建设单位配套设施尚不具备条件,没能进行系统试运。当寒潮突然袭击,气温骤降后,发现一台主要设备和部分阀门冻裂,经查是因为施工单位在水压试验后,残留的水没有排净造成的,施工单位对此事故进行了处理。
二、问题
1.在“锅炉房安装工程施工组织设计”中,劳动力需用计划列出了工种名称、需用数量、是否符合要求?说明理由。
2.锅炉房安装工程开工前应办理什么手续?
3.在施工过程检查中发现某焊工的合格证已过有效期,应如何处置?
4.主要设备和部分阀门被冻裂的质量事故是什么因素造成的?事故调查应由谁组织?哪些人员参加?
5.简述该工程所含分项工程质量验收合格规定。