主观

背景资料:

发包人与承包人签订重力坝第Ⅱ标段混凝土浇筑工程施工合同。合同有如下约定:

(1)合同中混凝土工程量为20万m3,单价为300元/m3,合同工期10个月。

(2)工程开工前,按合同价的10%支付工程预付款,自开工后的第1个月起按当月工程进度款的20%逐月扣回,扣完为止。

(3)保留金从开工后第1个月起按当月工程进度款的5%逐月扣留;

(4)当实际完成工程量超过合同工程量的15%时,对超过部分进行调价,调价系数为0.9。

施工期各月计划工程量和实际完成工程量如下表(单位:万m3)。

时间(月)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

计划工程量

1.5

1.5

2.0

2.0

2.0

3.0

3.0

2.0

2.0

1.0

实际完成工程量

1.5

1.5

2.5

2.5

3.0

3.5

3.5

3.0

2.0

1.0

问题

1.计算第5个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款(单位:万元,有小数点的,保留小数点后两位,下同)。

2.计算第10个月的工程进度款、预付款扣回额、保留金扣留额、发包人当月应支付的工程款。

3.在第11个月进行工程完工结算时,计算承包人应得的工程款总额以及发包人应支付的工程款总额。

参考答案
您可能感兴趣的试题

一、背景

A工程公司以PC形式总承包了一日产5000t/d水泥熟料生产线的建设,合同约定A公司的工程范围是截至无负荷联动试运转结束。土建和安装施工全部结束后,总包单位编制了无负荷单机、联动试运转方案及负荷联动试运转方案,并按规定上报审批。

在原料粉磨车间试运行时,一切按照试运转方案中组织指挥系统、运行程序、操作要求、进度安排、资源配置进行。然而因消音设备未开启造成车间外噪声超标;少数调试人员未穿工装随意在运行的设备之间跨越和走动;球磨机运行不到一小时,因油压过低被迫中断,运行重新调整后再次启动,运转三小时后,又因突然停电险些造成烧坏轴瓦的事故。

烧成系统无负荷联动试运行时,由A公司负责组织指挥,建设单位、监理单位、设计单位、供货商参加。因主要设备回转窑已砌好耐火砖,业主认为回转窑已经过单机无负荷试运转,可解除连锁,不参与该系统联动。遭设计单位否定。

带负荷试运行时,因方案是A公司编制,监理公司提议建设单位岗位工上岗操作,由A公司负责组织指挥,为此各方产生分歧。最后同意按国家规定办。带负荷试运转进行得比较顺利,生产出了合格产品。

二、问题

1.分别说明由A公司编制单机、联动、带负荷三类试运转方案是否合理。

2.根据原料粉磨系统单机无负荷试运转中所发生的事情,补充A公司单机试运转方案编制中所缺失的内容。

3.依本案例的实际情况,请你拿出处理回转窑系统联动试运转的最佳方案。

4.带负荷试运转的目的是什么?应由哪个单位负责组织协调和指挥?

下列压缩机中,属于容积型往复式的有(   )压缩机。 

  • A.滑片式   
  • B.活塞式
  • C.螺杆式   
  • D.膜式 
  • E.转子式

仪表管道的类型有( )。

  • A.测量管道   
  • B.气源管道   
  • C.液压管道   
  • D.伴热管道   
  • E.蒸汽管道

激光平面仪主要适用于(   )等。

  • A.滑模平台提升   
  • B.电梯烟囱倾斜观测
  • C.网形钢屋架水平控制   
  • D.大面积混凝土楼板支模   
  • E.地下管道施工
¥