一、背景
某安装公司承包一项演艺中心的空调工程,演艺中心地处江边(距离江边l00m),空 NT.程设备材料:双T况冷水机组(650Rt)、蓄冰槽、江水源热泵机组、燃气锅炉、低噪声冷却塔(650t/h)、板式热交换机、水泵、空调箱、风机盘管、各类阀门(DN20~ DN700)公称压力1.6MPa空调水管(DN20~DN700)、风管、风阀及配件(卡箍、法兰)等由安装公司订立采购合同。
安装公司项目部进场后,针对工程中采用的新设备、新技术编制了施工方案,方案中突出了施工程序和施T方法,并明确了施工方法的内容。江水热源泵机组使用江水冷却·
需敷设DN700冷却水管至江边,DN700冷却水管道的敷设路径上正好有一排千年古树,方案中选择非开挖顶管技术.并分包给A专业公司施工,空调水管需化学清洗并镀膜,分包给B专业公司施工。安装公司向专业公司提供了相关资料,负责现场的管理工作,确保专业公司按批准的施工方案进行施丁。
二、问题
1.本工程要编制哪几个新技术的施工方案?方案中有哪些主要内容?
2.本工程的新技术施工方案如何进行技术交底?
3.指出DN700阀门压力试验的合格标准。
4.空调供回水管主要需与哪些设备连接?