主观

背景资料

某机电安装公司承担北方某城市小区供热管网工程施工,开工前,项目经理进行了全面的质量策划,并指令专业工程师编制质量控制程序。工程按期完工,由于建设单位配套设施尚不具备条件,虽已到供暖期,没能进行试运行。由于寒潮突然袭击,使当地气温骤降,随后检查发现一台主要设备和部分阀门冻裂,查找原因是因为施工单位水压试验后,残留的水没有排净造成的。施工单位对事故进行了处理,并按以下6个方面编写提交了事故处理报告:①事故调查的原始资料、测试数据;②事故原因分析、论证:

③事故处理依据;④事故处理方案、方法及技术措施;⑤检查复验记录;⑥事故处理结论。

问题:

1.案例中应编制的主要质量控制程序有哪些?

2.一台主要设备和部分阀门被冻裂,是由于环境温度造成的,从质量预控角度分析,影响工程项目施工的环境因素包括哪几方面?案例中质量事故是什么因素造成的?

3,事故调查应由谁组织?哪些人员参加?

4.施工单位提交的事故处理报告还有哪些不完善的地方?