主观

某机电安装工程项目业主与承包商签订了工程施工合同,合同中含两个子项工程,估算工程量甲项为2300m3,乙项为3200m3,子项工程实际工程量见下表。经协商合同单价甲项为180元/m3,乙项为160元/m3。承包合同规定如下:

 1.开工前业主应向承包商支付合同价20%的预付款;

 2.业主自第一个月起,从承包商的工程款中,按5%的比例扣留滞留金;

 3.当子项工程实际累计工程量超过估算工程量的10%时,可进行调价,调价系数为0.9;

 4.根据市场情况规定价格调整系数平均按1.2计算;

 5.工程师签发月度付款最低金额为25万元;

 6.预付款在最后两个月扣除,每月扣50%。

 

 第一个月工程价款为:500×180+700×160=20.2(万元);

 应签证的工程款为:20.2×1.2×(100%-5%)=23.028(万元)。

 由于合同规定工程师签发的最低金额为25万元,故本月工程师不予签发付款凭证。

 问题

 1. 预付工程款是多少?

 2.从第二个月至第四个月每月的工程量价款是多少?工程师应签发的工程款是多少?实际签发的付款凭证金额是多少?

参考答案
您可能感兴趣的试题

智能建筑智能化系统由(  )等主要子系统组成。

  • A.通信网络子系统CNS
  • B.办公自动化子系统OA
  • C.空调系统
  • D.综合布线系统GCS
  • E.输出输入系统

针对机电工程安装的具体情况,经过分析、论证,可以做出不作处理的结论。不做处理的质量问题通常包括(  )等几种情况。

  • A.不影响性质和生产工艺的要求
  • B.外形变形
  • C.不影响使用功能和生产工艺的要求
  • D.某些轻微的质量缺陷,通过后续工序可以弥补
  • E.不影响结构安全的要求

电缆敷设不应扭绞,应(  ),固定点设定位置符合规范规定,需密封处理的电缆导管管口封闭完好。

  • A.固定点间距均匀
  • B.排列整齐
  • C.绝缘层表面无压扁碎裂现象
  • D.管内中间无接头
  • E.与建筑物协调

防火阀、排烟阀、排烟口的手动、电动操作机构应(  )。

  • A.信号输入正确
  • B.安装牢固
  • C.调节灵活
  • D.关闭严密
  • E.信号输出正确
¥