背景资料:
某机电安装施工单位通过招投标竞争在某市承包一项商务楼的机电安装工程项目,工程范围包括:采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等。合同造价为1200万元。
在施工过程中,由于用户对采暖及给水排水工程中卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求,向施工单位项目部提出变更设计要求。施工单位按照变更设计规定申请,在收到设计变更通知单后,进行了修改。
项目部按照规定对采暖及给水排水工程、建筑电气工程、通风与空调工程、建筑智能化工程、消防工程、电梯工程等分部、分项工程进行了评定和验收。
问题:
1.指出该机电安装工程项目,划分的分部工程有哪些?
2.主控项目验收有何规定?根据本案例,指出二个主控项目。
3.卫生器具和室内采暖系统分项工程达不到使用功能要求,能否变更设计?指出正确的设计变更程序。
4.简述建筑智能化系统竣工验收要点。
订单号: