某公司承建一座110kV变电站施工。送电前,质监中心站进行检查,发现接地网接地电阻值远大于10Ω,的设计要求。经查实,发现接地线一处损伤严重,造成接地电阻不合格。项目部分析这一质量缺陷,找出以下4个原因:

(1)接地线和电缆管是平面交叉布置,接地线施工在先,电缆管施工在后。施工方案没有保护接地线的措施。

(2)电缆管施工中,施工人员对接地线的损坏没有任何处理和报告。

(3)技术交底不详细,仅在该单位工程开始前做了一次技术交底。

(4)接地线和电缆管同为地下隐蔽工程,但施工记录中没有隐蔽工程记录,其他记录也不全。

【问题】

1.造成接地线电阻不合格的原因,说明施工方案有哪些方面的不足?

2.背景中查出的质量缺陷原因说明在质量管理上有哪些方面失误?其具体表现在哪些方面?

3.现场技术交底的要求包括哪些内容?

4.施工记录中的质量记录主要有哪些方面?

参考答案