主观

背景资料:

某堤防加固工程,全长1600m,堤防等级为2级,建设内容为:背水III1高培厚;迎水侧浆砌石挡墙拆除;迎水侧预制块护坡重建;堤顶原泥结碎石路面拆除;新建堤顶沥青防汛道路;混凝土防浪墙。料场土质为粉质黏土。工程施工中发生了如下事件。

事件一:项目开工前,监理单位组织设计、施工单位共同研究确定项目划分。本项目共划分为2个单位工程,并报质量监督机构确认。

事件二:工程开工前,施工单位对料场进行了核查。

事件三:堤防工程填筑施工前,施工单位进行了土料碾压试验。

事件四:某段防浪墙施工完成后,拆模时发现有局部蜂窝和麻面等质量缺陷,施工单位组织有关人员填写了工程施工质量缺陷备案表,并上报项目法人备案。

问题:

1.事件一中有何不妥之处?堤防工程单位工程项目划分的原则是什么?

2.事件二中料场核查的内容有哪些?

3.事件三中碾压试验场地应如何布置?

4.事件四中有何不要之处?并写出正确做法。水利工程建设中出现哪些质量问题属于质量缺陷?

参考答案
您可能感兴趣的试题

根据水利部的有关规定,需要进行安全考核的人员包括(  )。

  • A.施工员
  • B.施工企业主要负责人
  • C.项目负责人
  • D.专职安全生产管理人员
  • E.质检员

背景资料:

某水闸工程共5孔,每孔净宽10.0m,闸室为钢筋混凝土开敞式结构,分离式底板,大底板厚1.8m,小底板厚0.9m,底板顶高程为29.8m;中墩厚1.5m,边墩厚1.2m(与岸墙结合布置),墩顶高程为41.4m;闸室顺水流方向长度为18.0m;大底板采用钢筋混凝土灌注桩基础。工程施工中有如下事件。

事件一:钢筋混凝土灌注桩的若干施工内容为:①桩机就位;②桩位放样;③清孔;④导管安装;⑤钻孔;⑥钢筋笼吊放;⑦混凝土灌注。

事件二:施工单位浇筑灌注桩混凝土时,初盘混凝土导管埋深为0.5m。

事件三:新进场同一批次钢筋65t,施工、监理单位共同检查了出厂合格证、质量保证书和外观质量,并测量了钢筋直径,合格后施工单位在监理人员见证下对此批次钢筋抽取了一组试样送检,取样方法是在其中任意抽取一根钢筋,然后截取端头500mm后再截取1个拉伸试样和1个弯曲试样送验。

事件四:本工程闸室灌注桩划分为一个单元,工程名称为闸室灌注桩,共计30根,单元工程编号YGT-F02-011。施工单位根据《水利水电工程单元工程质量验收评定标准一地基处理与基础工程》SL633—2012的规定,对YGT-F02011的第10号灌注桩,钢筋笼制作安装工序施工质量进行了检查和检测,相关结果填于下表中。

问题:

1.指出事件一中七项工程内容之间的合理施工顺序。

2.事件二中的导管埋深深度是否妥当?说明理由。如果灌注桩直径1m.导管底端距孔底0.5m,孔内泥浆比重为1.15g//cm3,孔内泥浆深度为21m,导管内径为250mm,导管长度21m,首批灌注混凝土的数量应能满足导管首次埋置深度1m,那么首批灌注混凝土的数量是多少?

3.事件三中的钢筋取样方法是否妥当?说明理由。

4.填写事件四中①~⑥项所代表的数据;指出本工序的质量等级并说明理由。

下列混凝土模板承受的荷载中,属于特殊荷载的有(  )。

  • A.振捣荷载
  • B.新浇混凝土重量
  • C.风荷载
  • D.地震荷载
  • E.施工人员重量

为减少大体积混凝土的单位体积水泥用量,下列措施中正确的有(  )。

  • A.采用低流态混凝土
  • B.改善骨料级配,减小骨料粒径
  • C.掺粉煤灰
  • D.采用高效外加减水剂
  • E.对于不同分区采用不同强度等级的混凝土

材料的耐久性是一项综合性质,一般包括(  )等。

  • A.抗渗性
  • B.抗冻性
  • C.耐磨性
  • D.保温性
  • E.密实性
¥