主观

背景资料

某城市拟对全市的给水系统进行全面改造,通过招标投标,选择了一家企业作为施

工总承包单位。

在给水厂站施工过程中,对降水井的布置提出了要求:①面状基坑采用单排降水井,布置在基坑外缘一侧。②降水井的布置在地下水补给方向适当减少,排泄方向适当加密。③当面状基坑很小时可考虑布置单个降水井。④在基坑运土通道出口两侧不应设置降水井。

为了保证滤池过滤效果,施工项目部对滤池施工过程中的每个环节都进行了严格控制。

施工期内,由于基坑内地下水位急剧上升,使基坑内的构筑物浮起,为此,提出了抗浮措施。该给水工程在合同约定的工期内实现了送水并网。

问题:

1.指出对降水井布置要求中的不妥之处,并改正。

2.为保证滤池过滤效果,应严格控制哪些环节的施工质量?

3.基坑内构筑物施工中的基本抗浮措施有哪些?

4.送水并网应具备哪些条件?

参考答案
您可能感兴趣的试题

有支护基坑适用情形是(  )。

  • A.基坑坑壁土质不易稳定
  • B.有地下水影响
  • C.放坡开挖工程量过大,不经济
  • D.有地表水影响
  • E.受施工场地或邻近建筑物限制,不能采用放坡开挖

盾构施工时应有有效措施控制(  )。

  • A.刀盘磨损
  • B.开挖面变形
  • C.盾构姿态
  • D.盾尾处变形
  • E.衬砌质量

轻型井点系统由井点(  )和抽水设备组成。

  • A.滤管
  • B.直管
  • C.弯联管
  • D.总管
  • E.尼龙管

现浇混凝土盖梁预应力张拉前必须做到“六不张拉”,即:(  )以及准备工作不充分、安全设计未做好和混凝土强度达不到设计要求,不张拉。

  • A.没有预应力筋出厂材料合格证
  • B.预应力筋规格不符合设计要求
  • C.张拉前交底不清
  • D.配套构件不符合设计要求
  • E.张拉设备未经校验

在盖梁施工脚手架时,下列叙述正确的是(  )。

  • A.盖梁施工脚手架部分与承重支架必须分隔设置
  • B.施工脚手架一般采取双排落地脚手架
  • C.脚手架不可接地
  • D.严禁在吊运盖梁模板等作业时随意拆除脚手架的防护杆件
  • E.搭设完毕的脚手架,必须经验收合格挂牌后,方可投入使用
¥