主观

某公司承接了某城市道路的改扩建工程。工程中包含一段长240m的新增路线(含下水道200m)和一段长220m的路面改造(舍下水道200m)。另需拆除一座旧人行天桥,新建一座立交桥,立交桥上部结构为预应力箱梁。进度计划如下图所示:

施工中,发生了以下导致施工暂停的事件:

事件一:在新增路线管网基坑开挖施工中,由于业主提供的原有地下供水管和光缆的平面位置和高程与实际不符,导致供水管和光缆被挖断,使开挖施工暂停9d。

事件二:在改造路面施工中,由于摊铺机设备故障导致施工中断7d。

项目部针对施工中发生的情况,积极收集进度资料并向上级公司提交了月度进度报告,报告中综合描述了进度执行情况。

【问题】

1.计算工程总工期,并指出关键线路(指出节点顺序即可)。

2.分析施工中先后发生的两次事件对工期产生的影响。如果项目部提出工期索赔,应获得几天延期?说明理由。

3.补充项目部向企业提供月度施工进度报告的内容。

参考答案
您可能感兴趣的试题

某城市桥梁工程,采用钻孔灌注桩基础,承台最大尺寸为长8m,宽6m,高3m,梁体为现浇预应力钢筋混凝土箱梁。跨越既有道路部分,梁跨度30m,支架高20m。其他段为预制混凝土梁。

桩身混凝土浇注前,项目技术负责人到场就施工方法对作业人员进行了交底,随后立即进行1号桩桩身混凝土浇筑,导管埋深保持在0.5~1.0m左右。浇筑过程中.拔管指挥人员因故离开现场。后经检测表明1号桩出现断桩。

模板、支架搭设及拆除工作由项目部分包给某劳务公司,双方签订了劳务分包合同。在合同实施过程中,发生了如下事件:

(1)为避免引起模板变形,模板与脚手架进行连接;

(2)分包商对于其分包现场的支架、脚手架等安全防护设施根据施工需要自行移动或拆除,结果发生了一起安全事故。

因施工正处夏季,针对承台大体积混凝土施工编制了专项方案,采取了如下防裂缝措施:

(1)用改善集料级配、降低水灰比等方法减少水泥用量;

(2)减少浇筑层厚度,加快混凝土散热速度;

(3)混凝土用料遮盖,避免日光暴晒。

吊装预制梁过程中,项目部要求所有起重操作人员必须持证上岗,并进行了安全交底。为加快进度,吊装过程中采用物料提升机载运部分人员到墩顶作业。

【问题】

1.指出背景中桩身混凝土浇筑过程中的错误之处并改正。

2.指出拆除支架、模板否正确?说明理由。

3.补充大体积混凝土裂缝防治措施。

4.指出并改正吊装预制梁过程中的错误作法。高空作业人员应配备哪些个人安防设施?

¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服