主观

某市政桥梁工程采用钻孔灌注桩基础,上部结构为预应力混凝土连续箱梁,采用钢管支架法施工。支架地基表层为4.5m厚杂填土,地下水位位于地面以下0.5m。

主墩承台基坑平面尺寸为10m×6m,挖深为4.5m,采用9m长20a槽钢做围护,设一道型钢支撑。

土方施工阶段,由于场地内堆置土方、施工便道行车及土方外运行驶造成的扬尘对附近居民产生严重影响,引起大量投诉。箱梁混凝土浇筑后。支架出现沉降,最大达5cm,造成质量事故。经验算,钢管支架本身的刚度和承栽力满足要求。

【问题】

1.主墩承台基坑降水宜用何种井点?应采取哪种排列形式?

2.针对现场扬尘情况,应采取哪些防尘措施?

3.支架出现沉降的最可能原因是什么?应采取哪些措施避免这种沉降?

参考答案