主观

背景资料

某城市南郊雨水泵站工程临近大治河,大治河正常水位为+3.00m,雨水泵站和进水管道连接处的管内底标高为-4.00m。雨水泵房地下部分采用沉井法施工,进水管为3m×2m×10m(宽×高×长)的现浇钢筋混凝土箱涵,基坑采用拉森钢板桩围护。设计对雨水泵房和进水管道的混凝土质量提出了防裂、抗渗要求,项目部为此制定了如下针对性技术措施:

(1)集料级配、含泥量符合规范要求,水泥、外加剂合格。

(2)配合比设计中控制水泥和水的用量,适当提高水灰比,含气量满足规范要求。

(3)混凝土浇筑振捣密实,不漏振,不过振。

(4)及时养护,保证养护时间及质量。

项目部还制定了进水管道施工降水方案和深基坑开挖安全专项方案。

问题

1.写出进水管道基坑降水井布置形式和降水深度要求。

2.指出项目部制定的构筑物混凝土施工中的防裂、抗渗措施中的错误,说明正确的做法。

3.本工程深基坑开挖安全专项方案应包括哪些主要内容?

4.简述深基坑开挖安全专项方案的确定程序。

参考答案