主观

某施工单位承建南方某地一公用建筑的机电安装工程,其建筑电气工程含有独立的变配电所。给水工程建有自备的生活水池和消防水池及配套的加压泵房,水源由城市供水管网供给,排水工程包括废水处理中水回用装置和污水入网设施。通风空调工程的冷源用自备冷水机组制取、热源由市政高温热水管网提供。建筑智能化工程对建筑设备运行实施自动监控。建筑物内装有8台自动扶梯、10台电梯,自动喷淋消防工程已通过检测和消防验收。关键设备采购订货合同明确,供应商参加设备的试运转。工程按合同约定于当年年终建成,业主在11月份要求全面试运行,于次年3月份初投入商业运行。

【问题】

1.为做好试运行,应做哪些准备工作?必须提供哪些外部条件?

2.应怎样安排建筑智能化工程与建筑设备的联动试运行?

3.是否有受环境条件制约的试运行工作?应怎样处理?