主观

背景资料

某办公楼,建筑面积7858m2,六层现浇钢筋混凝土框架结构,项目施工时发生如

下事件:

事件一:在一~四层钢筋下料时,剩下许多1~2m的钢筋,项目经理要求将钢筋用闪光对焊接长至6m(每根钢筋至少有2~3人焊接接头),用于五层框架梁中。

事件二:为了加快模板及支撑的周转,项目经理要求现场浇筑混凝土时,做两组标准养护混凝土试块,待标准养护混凝土试块强度达到设计的75%时,立即拆除粱板(跨度均小于8m)模板及支撑。

问题:

1.事件一中项目经理的要求是否正确?为什么?

2.事件二中项目经理的要求是否正确?为什么?

3.施工单位现场质量检查的方法有哪些?

4.为保证质量又降低成本,施工单位对进场材料质量控制的要点是什么?