背景:

某非地震地区某小区共有40栋砖混住宅楼工程,分两期组织流水施工,每期20栋。先期施工的20栋楼建成后不久,发现在纵墙的两端出现斜裂缝,多数裂缝通过窗口的两个对角,裂缝向沉降较大的方向倾斜,并由下向上发展。裂缝集中在墙体下部,向上逐渐减少,裂缝宽度下大上小,其数量及宽度随时间而逐渐发展。此时,后期施工的20栋楼刚刚开工,现场监理单位组织施工、设计、勘察单位进行现场质量问题分析,形成质量事故处理报告,报告中决定后期的20栋楼从两方面来防治裂缝的发生:一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度。监理工程师要求施工单位根据这两条原则提出具体的防控措施;并对先期的20栋中的裂缝提出处理措施。后期20栋屋面卷材施工正值盛夏,施工完毕后立刻发现屋面卷材起鼓,且大小鼓泡

连片,小的数十毫米,大的直径可达300mm以上。

问题:

1.对于防治裂缝的两条原则:一是加强基底处理;二是提高上部结构的刚度,增强墙体抗剪强度。具体的防控措施主要有哪些?

2.对于先期施工的20栋住宅楼,墙体裂缝应如何处治?

3.试分析本案例中屋面卷材起鼓的成因?

4.本案例中卷材起鼓应如何治理7

参考答案
您可能感兴趣的试题

背景:

某写字楼,剪力墙结构。因工程需要在其剪力墙的外侧安装点式玻璃幕墙。土建工程已经完毕,施工时没有预埋件,而且抹灰工序已经完成。现需要在该处安装后埋件,安装完毕后土建要对其进行抹灰和涂料处理。抹灰后埋件不得外露。施工过程中,其幕墙生产车间正在进行结构胶注胶生产工序,情况如下:

(1)室温为25℃,相对湿度为50%;

(2)清洁注胶基材表面的清洁剂为二甲苯,用白色棉布蘸入溶剂中吸取溶剂,并采用“一次擦”工艺进行清洁;

(3)清洁后的基材一般在1h内注胶完毕;

(4)从注胶完毕到现场安装其间隔为一周。

在玻璃幕墙与每层楼板之间填充了防火材料,并用l.5ram的铝板固定。为了便于通风,防火材料与玻璃之间留有3mm的间隙。 玻璃幕墙验收时施工单位提交了下列资料:

(1)设计图纸、计算报告、设计说明、相关设计文件;

(2)材料、配件、附件及组件的产品合格证书、质量保证书、复验报告;

(3)进口材料的检验检疫证明;

(4)隐蔽工程验收文件;

(5)幕墙物理性能检验报告;

(6)幕墙部分及分项检验记录;

(7)外观质量评定表;

(8)幕墙工程出厂合格证。

问题:

1.安装后埋件前要对剪力墙处该部位做何种处理?后埋件安装完毕后要做哪些方面的检查和处理?

2.施工单位提供的竣工验收资料的内容是否齐全?如果不齐全,还需要补充什么?

3.注胶工序的工艺是否合理?说明理由。

4.防火材料的填充工艺是否合理?如有不妥的地方应该如何处理?

高温施工混凝土配合比调整的因素有(  )。 

  • A.环境温度 
  • B.湿度 
  • C.风力 
  • D.混凝土初凝时间
  • E.采取的温控措施

建设工程合同纠纷的处理方式主要有(  )。 

  • A.诉讼
  • B.调解 
  • C.仲裁 
  • D.和解 
  • E.行政处理

玻璃幕墙按支撑结构分为(  )。

  • A.框支承玻璃幕墙
  • B.真空玻璃幕墙
  • C.全玻玻璃幕墙
  • D.单玻玻璃幕墙
  • E.点支承玻璃幕墙

关于用价值工程提高价值,同时也降低成本的途径,说法正确的有(  )。

  • A.功能提高,成本不变
  • B.功能不变,成本降低
  • C.功能提高,成本降低
  • D.降低辅助功能,大幅度降低成本
  • E.减少功能,大幅度降低成本

在初凝前对大体积混凝土进行二次振捣,可以(  )。

  • A.提高混凝土与钢筋的握裹力 
  • B.降低混凝土的水化热 
  • C.增加混凝土的密实度 
  • D.提高混凝土抗压强度 
  • E.减少混凝土表面裂纹

关于钢筋接头设置的说法,错误的有(  )。

  • A.同一纵向受力钢筋不宜设置两个或两个以上接头
  • B.接头末端至钢筋弯起点的距离不应小于钢筋直径的5倍
  • C.直接承受动力荷载的结构构件中,焊接接头的接头面积百分率不应大于50%
  • D.接头不得设置在有抗震设防要求的框架梁端、柱端的箍筋加密区
  • E.绑扎搭接接头中钢筋的横向净距不应小于钢筋直径,且不应小于25mm
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服