主观

背景:

某机关综合办公楼工程,建筑面积22000m2,地上22层,地下2层,现浇框架混凝

土结构。由某建筑工程公司施工总承包。 施工过程中发生了如下事件:

事件一:项目部编制施工组织设计时,对施工高峰期的用电设备、用电量进行了计算,计划使用设备l6台。项目部制定了安全用电和电气防火措施。

事件二:项目部在库房、道路、仓库等一般场所安装了额定电压为360V的照明器。监理单位要求整改。

事件三:施工总承包单位的专项安全检查中发现:现场室外220V灯具距地面统一为2.5m;室内220V灯具距地面统一为2.2m;碘钨灯安装高度统一为2.8m。检查组下达了整改通知。

问题:

1.事件一中,项目部的做法是否妥当?说明理由。

2.施工用电配电系统各配电箱、开关箱的安装位置规定有哪些? 

3.各级配电箱的箱体和内部设置的安全规定有哪些?

4.事件二中,项目部的做法是否妥当?说明理由。施工现场一般场所还应有哪些?(最少写出五项)

5.指出事件三中的不妥之处。并分别写出正确做法。 

参考答案