主观

回答第题【背景资料】

某建筑工程,建筑面积108000m2,现浇剪力墙结构,地下3层,地上50层。基础埋深14.4mm,底板厚3m,底板混凝土强度等级为C35。

底板钢筋施工时,板厚1.5m处的HRB335级直径16mm钢筋,施工单位征得监理单位和建设单位同意后,用HPB235级直径10mm的钢筋进行代换。

施工单位选定了某商品混凝土搅拌站,由该项目部为其制定了底板混凝土施工方案。该方案采用溜槽施工,分两层浇筑,每层厚度为1.5m。

底板混凝土浇筑时当地最高大气温度为38℃,混凝土最高入模温度为40℃。

浇筑完成12h后采用覆盖一层塑料膜和一层保温岩棉的方法养护7d。

测温记录显示:混凝土内部最高温度为75℃,其表面最高温度为45℃。

监理工程师检查发现底板表面混凝土有裂缝,经钻芯取样检查,取样样品均有贯通裂缝。

该基础底板钢筋代换是否合理?说明理由。 查看材料

参考答案
您可能感兴趣的试题
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服