单选

某建筑的设计采暖负荷为200kW,供回水温度为80℃/60℃,计算阻力损失为50kPA,其入口处外网的实际供回水压差为40kPA,则该建筑采暖系统的实际热水循环量应为________kg/h。

  • A.6550~6950
  • B.7000~7450
  • C.7500~8000
  • D.8050~8550
参考答案
您可能感兴趣的试题

两楼合用一个集中空调水系统,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,下列关于该空调系统能效输送比的数值及其是否符合要求的说法正确的是________。

  • A.该系统的能效输送比为0.045,符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • B.该系统的能效输送比为0.045,不符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • C.该系统的能效输送比为0.014,符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • D.该系统的能效输送比为0.014,符合空调冷水管道能效输送比的要求

某商场空调系统采用两管制定风量系统,粗效和中效过滤,采用湿膜加湿,风机全压为1100Pa,风机全压效率为72%,电动机效率为80%,电动机直联,则该风机单位风量耗功率满足节能设计标准的判断以及风机单位风量耗功率数值最接近的应是________。

  • A.不符合节能设计标准相关限制要求,0.62W/(m3/h)
  • B.不符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/(m3/h)
  • C.符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/(m3/h)
  • D.符合节能设计标准相关限制要求,0.42W/(m3/h)
¥