单选

某大楼安装一台额定冷量为500kW的冷水机组(COP=5),系统冷冻水水泵功率为25kW,冷却水泵功率为20kW,冷却塔风机功率为4kW,设水系统按定水量方式运行,且水泵和风机均处于额定工况运行,冷机的COP在部分负荷时维持不变。已知大楼整个供冷季100%、75%、50%、25%负荷的时间份额依次为0.1、0.2、0.4和0.3,则该空调系统在整个供冷季的系统能效比(不考虑末端能耗)为________。

  • A.4.5~5.0
  • B.3.2~3.5
  • C.2.4~2.7
  • D.1.6~1.9
参考答案
您可能感兴趣的试题

两楼合用一个集中空调水系统,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,下列关于该空调系统能效输送比的数值及其是否符合要求的说法正确的是________。

  • A.该系统的能效输送比为0.045,符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • B.该系统的能效输送比为0.045,不符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • C.该系统的能效输送比为0.014,符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • D.该系统的能效输送比为0.014,符合空调冷水管道能效输送比的要求

某商场空调系统采用两管制定风量系统,粗效和中效过滤,采用湿膜加湿,风机全压为1100Pa,风机全压效率为72%,电动机效率为80%,电动机直联,则该风机单位风量耗功率满足节能设计标准的判断以及风机单位风量耗功率数值最接近的应是________。

  • A.不符合节能设计标准相关限制要求,0.62W/(m3/h)
  • B.不符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/(m3/h)
  • C.符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/(m3/h)
  • D.符合节能设计标准相关限制要求,0.42W/(m3/h)
¥