单选

某防空地下室为二等人员掩蔽所,掩蔽人数N=500人,清洁新风量为5m3/(P.h),滤毒新风量为2m3/(P.h)(滤毒设备额定风量为1000m3/h),最小防毒通道有效容积为20m3,清洁区有效容积为4000m3,则滤毒通风时的新风量应是_________m3/h。

  • A.2000~2100
  • B.950~1050
  • C.850~900
  • D.790~840
参考答案
您可能感兴趣的试题

两楼合用一个集中空调水系统,冷水系统设计供回水温差为4℃,经计算冷水循环泵的扬程为35m,水泵效率为50%,下列关于该空调系统能效输送比的数值及其是否符合要求的说法正确的是________。

  • A.该系统的能效输送比为0.045,符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • B.该系统的能效输送比为0.045,不符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • C.该系统的能效输送比为0.014,符合空调冷水管道能效输送比的要求
  • D.该系统的能效输送比为0.014,符合空调冷水管道能效输送比的要求

某商场空调系统采用两管制定风量系统,粗效和中效过滤,采用湿膜加湿,风机全压为1100Pa,风机全压效率为72%,电动机效率为80%,电动机直联,则该风机单位风量耗功率满足节能设计标准的判断以及风机单位风量耗功率数值最接近的应是________。

  • A.不符合节能设计标准相关限制要求,0.62W/(m3/h)
  • B.不符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/(m3/h)
  • C.符合节能设计标准相关限制要求,0.53W/(m3/h)
  • D.符合节能设计标准相关限制要求,0.42W/(m3/h)
¥