单选

某6层办公楼的框架(填充墙)结构,其平面图与计算简图如下图所示。

已知:1~6层所有柱截面为500mm×600mm;所有纵向梁(x向)截面均为250mm×500mm,自重3.125kN/m;所有横向梁(y向)截面均为250mm×700mm,自重4.375kN/m:所有柱、梁的混凝土强度等级均为C40。2~6层楼面永久荷载5.0kN/m2,活载2.5kN/m2;屋面永久荷载7.0kN/m2,活载0.7kN/m2;楼面和屋面的永久荷载包括楼板自重、粉刷与吊顶等。除屋面梁外,其他各层纵向梁(x向)和横向梁(y向)上均作用有填充墙、门窗等均布线荷载2.0kN/m。计算时忽略柱子自重的影响。上述永久荷载与活载均为标准值。

 提示:计算荷载时,楼面及屋面的面积均按轴线间的尺寸计算。

当简化作平面框架进行内力分析时,作用在计算简图17.000m标高处的q1和q3(kN/m),应和下列(  )项数值最为接近。  提示:①q1和q3分别为楼面永久荷载和活荷载的标准值,但q1包括梁自重在内;不考虑活载折减。  ②板长边/板短边≥2.0时,按单向板导荷载。

  • A.q1=36.38;q3=30.00
  • B.q1=32.00;q3=15.00
  • C.q1=30.00;q3=36.38
  • D.q1=26.38;q3=10.00