该建筑中的1形剪力墙首层底部截面,如图6-22所示。在纵向地震作用下,剪力墙底部加强部位距墙底0.5HW0(hW0=2250mm)处的未经内力调整的剪力计算值VW=500kN,弯矩计算值MW=2475kN·m;考虑地震效应组合后的剪力墙纵向墙肢的轴向压力设计值为2100kN;采用C30混凝土,分布筋采用HPB300级(fyh=270N/mm2)、双排配筋。试问,纵向剪力墙墙肢水平分布钢筋采用下列何项配置时,才最接近且满足相关规范、规程中的最低要求?

提示:①墙肢抗剪截面条件满足规程要求;

②A=1.215×106mm2;0.2fCbWhW=1931kN。

(A)2φ8@200

(B)2φ10@200

(C)2φ12@200

(D)2φ12@150