单选

根据以下资料,回答23~26题。

某多层商店-住宅为框支墙梁,其横向为两跨不等跨框支墙梁如图1-11所示,如1=7.12m,如2=3.82m;托梁bb×hb,大跨350mm×850mm,小跨350mm×600mm,柱400mm×400mm,采用C30混凝土、HRB335(纵筋)和HPB300(箍筋)。上层墙体采用MU15烧结多孔砖,M10(二层)、M5(其他层)混合砂浆砌筑;大跨离中柱0.5m开门洞,bh=1.1m;小跨离中柱0.8m开门洞,bh=0.8m。托梁顶面、墙梁顶面荷载设计值如图1-11(

  • a)所示,其中,小跨上作用一集中力设计值为26.91kN。已知采用弯矩分配法求得的框架内力如图1-11(6)、(c)所示。    试问,大跨跨中截面的弯矩设计值M
  • b>b(kN·m)、轴心拉力设计值Nbt(kN),与下列何组数值最为接近?    (A)Mb=835;Nbt=490    (B)Mb=910;Nbt=580    (
  • C)Mb=810;Nbt=450kN      (
  • D)Mb:835;Nbt=510
参考答案
您可能感兴趣的试题

当对该变截面柱下段柱排架方向的高厚比按公式

  • alt="" src="//img1.yqda.net/question-name/
  • b0/46514f
  • c960100108f3183b
  • dc746cf6.jpg" />进行验算时,试问,其公式左右端数值与下列何项数值最为接近?    (A)8<17    (B)8<22    (C)10<17    (D)10<22

下列关于建筑结构抗震设计的叙述中,何项不妥?说明理由。

(

  • A)底部框架-抗震墙砖房中砖抗震墙的施工应先砌墙后浇框架梁柱    (
  • B)抗震等级为一、二级的各类框架中的纵向受力钢筋采用普通钢筋时,其抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25    (
  • C)当计算竖向地震作用时,各类结构构件的承载力抗震调整系数均应用1.0    (
  • D)抗震设计时,当计算位移时,抗震墙的连梁刚度可不折减

下段柱斜腹杆采用21140×10,

  • A=5475=43.4mm,两个角钢的轴心压力设计值N=709kN。该角钢斜腹杆与柱肢的翼缘板节点板内侧采用单面连接。各与一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连,当斜腹杆进行平面内稳定性验算时,试问,其压应力设计值(N/查看试题详情

下段柱吊车柱肢的轴心压力设计值N=9759.5kN,采用焊接H型钢H1000×600×25×28,

  • A=57200=412mm,=133mm,吊车柱肢作为轴心受压构件,进行框架平面外稳
¥