单选

某建筑位于8度抗震设防区,设计基本地震加速度为0.30g,该建筑上有一长悬挑梁,挑出长度为7.0m,挑梁上作用永久荷载标准值gk=30kN/m,楼面活荷载标准值qk=20kN/m,如图4-4所示,试问,挑梁端部A-A处的最大弯矩设计值M(kN·m),与下列何项数值最为接近?

(A)1367

(B)1473

(C)1568

(D)1610

参考答案
您可能感兴趣的试题

当对该变截面柱下段柱排架方向的高厚比按公式

  • alt="" src="//img1.yqda.net/question-name/
  • b0/46514f
  • c960100108f3183b
  • dc746cf6.jpg" />进行验算时,试问,其公式左右端数值与下列何项数值最为接近?    (A)8<17    (B)8<22    (C)10<17    (D)10<22

下列关于建筑结构抗震设计的叙述中,何项不妥?说明理由。

(

  • A)底部框架-抗震墙砖房中砖抗震墙的施工应先砌墙后浇框架梁柱    (
  • B)抗震等级为一、二级的各类框架中的纵向受力钢筋采用普通钢筋时,其抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25    (
  • C)当计算竖向地震作用时,各类结构构件的承载力抗震调整系数均应用1.0    (
  • D)抗震设计时,当计算位移时,抗震墙的连梁刚度可不折减

下段柱斜腹杆采用21140×10,

  • A=5475=43.4mm,两个角钢的轴心压力设计值N=709kN。该角钢斜腹杆与柱肢的翼缘板节点板内侧采用单面连接。各与一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连,当斜腹杆进行平面内稳定性验算时,试问,其压应力设计值(N/查看试题详情

下段柱吊车柱肢的轴心压力设计值N=9759.5kN,采用焊接H型钢H1000×600×25×28,

  • A=57200=412mm,=133mm,吊车柱肢作为轴心受压构件,进行框架平面外稳
¥