根据以下资料,回答35~37题。

某商店一住宅砌体房屋,上部三层为住宅,其平面、剖面如图4-11所示,底层钢筋混凝土柱截面为400mm×400mm,梁截面为500mm×240mm,采用C20混凝土及HPB300级钢筋;二至四层纵、横墙厚度为240mm,采用MU10砖;二层采用M7.5混合砂浆,三、四层采用M5混合砂浆;底层约束普通砖抗震墙厚度370mm,MU10砖,M10混合砂浆砌筑。抗震设防烈度为6度,设计地震分组为第二组,场地类别为Ⅱ类。各楼层质点重力荷载代表值见图4-11所示,底层地震剪力增大系数取1.35。

若第一层水平地震作用标准值F1K=39kN,第二层①⑤轴线横墙的侧向刚度均为4.8×105N/mm,②③④轴线的侧向刚度均为5.5×105N/mm,③轴线第二层1/2高度处的平均应力σ0=0.35MPa。试问,第二层③轴线墙体抗震承载力验算式(V

提示:按《砌体结构设计规范》(GB50003--2001)确定fRE。

(A)65kN<318kN

(B)95kN<318kN

(C)65kN<343kN

(D)95kN<353kN

参考答案
您可能感兴趣的试题

当对该变截面柱下段柱排架方向的高厚比按公式

  • alt="" src="//img1.yqda.net/question-name/
  • b0/46514f
  • c960100108f3183b
  • dc746cf6.jpg" />进行验算时,试问,其公式左右端数值与下列何项数值最为接近?    (A)8<17    (B)8<22    (C)10<17    (D)10<22

下列关于建筑结构抗震设计的叙述中,何项不妥?说明理由。

(

  • A)底部框架-抗震墙砖房中砖抗震墙的施工应先砌墙后浇框架梁柱    (
  • B)抗震等级为一、二级的各类框架中的纵向受力钢筋采用普通钢筋时,其抗拉强度实测值与屈服强度实测值的比值不应小于1.25    (
  • C)当计算竖向地震作用时,各类结构构件的承载力抗震调整系数均应用1.0    (
  • D)抗震设计时,当计算位移时,抗震墙的连梁刚度可不折减

下段柱斜腹杆采用21140×10,

  • A=5475=43.4mm,两个角钢的轴心压力设计值N=709kN。该角钢斜腹杆与柱肢的翼缘板节点板内侧采用单面连接。各与一个翼缘连接的两角钢之间用缀条相连,当斜腹杆进行平面内稳定性验算时,试问,其压应力设计值(N/查看试题详情

下段柱吊车柱肢的轴心压力设计值N=9759.5kN,采用焊接H型钢H1000×600×25×28,

  • A=57200=412mm,=133mm,吊车柱肢作为轴心受压构件,进行框架平面外稳
¥