单选

某群桩基础的平面、剖面和地基土层分布情况如图,地质情况如下:

 ①杂填土其重度γ=17.8kN/m3

 ②淤泥质土其重度γ=17.8kN/m3,桩的极限侧阻力标准值qsik=20kPa,属高灵敏度软土;

 ③黏土其重度γ=19.5kN/m3,桩的极限侧阻力标准值qsik=60kPa,土的压缩模量Es1=8.0MPa;

 ④淤泥质土地基承载力标准值fk=70kPa,压缩模量Es2=1.6MPa;在桩长深度范围内务土层的加权平均土层极限摩擦力标准值qsk=21kPa;

 ⑤作用于桩基承台顶面的竖向力设计值F=3600kN,桩基承台和承台上土自重设计值C=480kN。本桩基安全等级为二级。

如果桩基直径为0.4m,则基桩极限侧阻力标准值与下列______项值接近。

  • A.435.9kN
  • B.450.9kN
  • C.467.23kN
  • D.475.94kN
参考答案
您可能感兴趣的试题

对于摩擦钻孔桩和柱桩,是否需要清孔?______

  • A.摩擦钻孔桩
  • B.柱桩
  • C.两者均需清孔
  • D.两者均不需清孔

建筑根据其抗震重要性分为4类。当为乙类建筑Ⅱ类场地时,下列______种叙述是正确的?

  • A.可按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用
  • B.可按本地区的设防烈度计算地震作用,按提高1度采取抗震措施
  • C.按本地区的设防烈度提高1度计算地震作用和采取抗震措施
  • D.不必采取提高设防烈度的抗震措施

在设防烈度为6度至9度地区内的乙类、丙类高层建筑,应进行抗震设计,其地震作用计算按下列______种做法才符合《高层建筑混凝土结构技术规程》(JGJ3-2002)的规定?

  • A.各抗震设防的高层建筑结构均应计算地震作用
  • B.6度设防时,Ⅰ~Ⅲ类场地上的建筑不必计算,Ⅳ类场地上的较高建筑及7度至9度设防的建筑应按本地区设防烈度计算
  • C.6度不必计算,7度至9度设防的建筑应按本地区设防烈度计算
  • D.6度设防时Ⅰ,Ⅱ类场地上的建筑不必计算,Ⅲ类和Ⅳ类场地上建筑及7度至9度设防的建筑应按本地区设防烈度计算
¥