单选

当采用全面通风消除余热、余湿或其他有害物质时,应分别从建筑物内温度最高、含湿量或有害物质浓度最大的区域排风,并且全面排风量分配应符合的要求是(??? )。

  • A.当放散气体密度比室内空气轻,建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时,宜从房间上部地带排出总排风量的2/3,从下部地带排出总排风量的1/3,且不应小于每小时1次换气
  • B.当放散气体密度比室内空气轻,建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时,宜从房间上部地带排出总排风量的1/3,从下部地带排出总排风量的2/3,且不应小于每小时1次换气
  • C.当放散气体密度比室内空气轻,建筑内放散的显热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时,宜从房间上部地带排出总排风量的3/4,从下部地带排出总排风量的1/4,且不应小于每小时1次换气
  • D.当放散气体密度比室内空气轻,建筑内放散的昆热不足以形成稳定的上升气流而沉积在下部区域时,宜从房间上部地带排出总排风量的1/4,从下部地带排出总排风量的3/4,且不应小于每小时1次换气
参考答案
您可能感兴趣的试题

下列说法中不正确的为(??? )。

  • A.允许由室内供应空气的厂房,应能保证燃烧器所需要的空气量
  • B.允许由室内供应空气的房间,应能保证燃烧器所需要的空气量
  • C.当燃烧器所需要的空气量超过该房间的换气次数0.5次/h时,应增加房间的换气次数
  • D.当燃烧器所需要的空气量超过该房间的换气次数0.5次/h时,应由室外供应空气

圆形弯曲风管曲率半径是指(??? )。

  • A.内圆弧半径
  • B.由设计人员指定位置的圆弧半径
  • C.中心圆弧半径
  • D.外圆弧半径

放散热量的工业建筑,其自然通风设计(??? )。

  • A.仅考虑热压作用
  • B.考虑热压、风压和穿堂风作用
  • C.考虑热压和风压作用
  • D.仪考虑风压作用

下列说法中不正确的为(??? )。

  • A.吸风点的排风量,应按防止粉尘逸至室内的原则通过计·算确定
  • B.吸风点的排风量,应按防止粉尘逸至室外的原则通过计算确定
  • C.吸风点的排风量,可采用实测数据
  • D.吸风点的排风量,可采用经验数值

机械加压送风和机械排烟的风速,应符合的要求是(??? )。

  • A.送风口的风速不宜大于8m/s,排烟口的风速不宜大干10m/s
  • B.送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于15m/s
  • C.送风口的风速不宜大于7m/s,排烟口的风速不宜大于10m/s
  • D.送风口的风速不宜大于8m/s,排烟口的风速不宜大于15m/s

下列关于贴附侧送的描述错误的是(??? )。

  • A.送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向上倾斜10°~20°的导流片
  • B.送风口上缘离顶棚距离较大时,送风口处应设置向下倾斜10°~20°的导流片
  • C.送风口内应设置使射流不致左右偏斜的导流片
  • D.射流流程中不得有阻挡物

无特殊要求时,燃气红外线辐射采暖系统的尾气应排至室外;排风口应符合一定的要求。其中描述错误的是(??? )。

  • A.设在人员不经常通行的地方,距地面高度不低于3.0m
  • B.水平安装的排气管,其排风口伸出墙面不少于0.5m
  • C.垂直安装的排气管,其排风口高出半径为6.0m以内的建筑最高点不少于1.0m
  • D.排气管穿越外墙或屋面处加装金属套管

排风系统在(??? )中应设有导除静电的接地装置。

  • A.排除、输送有燃烧或爆炸危险的气体的排风系统
  • B.排除、输送有燃烧或爆炸危险的蒸汽的排风系统
  • C.排除、输送有燃烧或爆炸危险的粉尘的排风系统
  • D.上述三项
¥