判断

某框架剪力墙结构,框架柱间距9m,楼盖为粱板结构。施工单位编制了施工组织设计和施工方案,并在施工前按要求进行了交底。钢筋现场加工,采用木模板,由木工制作好后直接拼装。其施工过程如下:模板安装用具有足够强度和刚度的钢管做支撑,模板拼接整齐、严密。楼面模板安装钢筋绑扎符合规范要求。但是,施工现场没有设计图纸上按最小配筋率要求的HPB300级钢筋(+12@200),需要用其他钢筋代替。施工单位经与监理工程师及业主商议,决定用HRB335的钢筋代替,按等强度折算后为+12@250,以保证整体受力不变。钢筋验收后,将木模板中的垃圾清理干净,就开始浇筑混凝土。浇筑前首先根据要求取足够的试样,送试验室进行试验。之后开贻浇筑混凝土,振捣密实。l0d后经试验室试验,混凝土试块强度达到设计强度的80%,超过了75%,施工单位决定拆除模板。拆模后为保证结构的安全性,在梁的中部、雨篷外边缘、楼梯等处采用局部临时支撑。拆模后发现:1)梁板挠度过大,超过了规范要求;2)混凝土局部有蜂窝、麻面现象,个别部位形成空洞;3)楼面混凝土局部有开裂现象。

单位工程施工组织设计经审核批准后,只有在国家有关法律、法规、规范和标准实施、修订和废止时才可以修改。

  • 正确
  • 错误
参考答案
您可能感兴趣的试题

钢筋的连接方法有()。

  • A.焊接
  • B.机械连接
  • C.铆接
  • D.绑扎连接
  • E.化学粘结

钢筋代换时,应征得()的同意,并应符合相关规定。

  • A.建设单位
  • B.监理单位
  • C.设计单位
  • D.加工单位
¥

订单号: