主观
市行政审批服务中心大楼监控系统采用目前国际上最先进的IP智能监控架构,并且能和门禁系统、报警系统、车牌管理系统进行联动。大楼监控系统可提供实时监控、存储和随时调看CIF格式(352×288)和D1格式(720×576)分辨率的图像,支持MPEG2、MPEG4、H.264等编码格式,尤其是在高动态图像监控场合,可以提供广播级的高清图像质量,满足市大楼安防监控的要求。
(1) 大楼内预计共有监控点500个,如果保存的是CIF格式的图像,码流为512Kb/s,请计算每小时保存楼内全部监控点视频流需要多大的存储空间(Bytes或GB)。
如果保存的是D1格式的图像,码流为2048Kb/s,请计算每小时保存楼内全部监控点视频流需要多大的存储空间(Bytes或GB)。
(2) 系统实施时,图像格式采用了CIF,码流为512Kb/s,请计算保存楼内全部监控点30天视频流需要的存储空间(Bytes、GB或TB)。
全部监控视频流信息保存在IPSAN设备S2600中(S2600控制框:双控,220v交流,4GB内存,8*GE iSCSI主机接口,磁盘数量12个/框,最大支持附加7个磁盘扩展框)。假设在本项目中采用SATA 1TB 7.2K RPM硬盘,在IPSAN配置的RAID组级别为RAID10。
请指出RAID10的磁盘利用率,并计算出保存30天视频流至少需要的硬盘数,以及至少需要配置的S2600控制框数量。
(3) 假设在IPSAN设备中创建了2个RAID组RAID001和RAID002,其中RAID001组采用RAID5,包含6个磁盘,RAID002组采用RAID6,包含8个磁盘。请分别计算这两个RAID组的磁盘利用率。