某信息中心大楼内设有自动喷水灭火系统、气体灭火系统、火灾自动报警系统等自动消防设施和火火器。2015年2月5曰,该单位安保部对信息中心的消防设施进行了全面检查测试,部分检查情况如下:
(一)建筑灭火器检查情况(详见表1)
(二)湿式自动喷水灭火系统功能测试情况 打开湿式报替阀组上的试验阀,水力警铃动作,按规定方法测量水力警铃声强为65dB,火灾报警控制器(联动型)接收到报警阀组压力幵关动作信号,自动喷水给水泵未启动。
(三)七氟丙烷灭火系统检查情况 信息中心的通信机房设有七氟丙燒灭火系统(如图1所示〉,系统设置情况如表2所示,检查发现,储瓶间2#灭火剂储瓶的压力表显示压力为设计储存压力的85%,系统存在组件缺失的问题。 检查结束后,该单位安保部委托专业维修单位对气体灭火设备进行了维修。维修单位派人到现场,焊接了缺失组件的底座,并安装了缺失组件,对2#灭火剂储瓶补压至设计压力。
根据以上材料,回答问题:
1、 根据建筑灭火器检查情况,简述哪些灭火器需要维修、报废。
2、 指出素材(二)的场景中存在的问题及自动喷水给水泵未启动的原因,并简述湿式自动喷水灭火系统联动功能检查测试的方法
3、 七氟丙燒灭火系统在储瓶间内未安装那种组件?最大防护区对应的驱动装置为几号驱动气瓶?
4、 检修维修单位对储瓶间气体灭火设备维修时存在的问题。