- A.锚板和锚栓的材质
- B.锚板的位移
- C.后置埋件的规格
- D.锚栓埋置深度
- E.化学锚栓的锚固胶
- A.材料和材质
- B.尺寸
- C.规格型号
- D.性能技术参数
- E.空间拓扑关系
- A.冲击性能
- B.弯曲性能
- C.疲劳性能
- D.焊接性能
- E.拉伸性能
- A.强度
- B.组成材料的性质
- C.砂率
- D.单位体积用水量
- E.时间和温度
- A.建筑四角
- B.核心筒四角
- C.大转角处
- D.基础梁上
- E.高低层交接处
背景资料
某新建高层住宅工程建筑面积16000㎡,地下一层,地上十二层,二层以下为现浇钢筋混凝土结构,二层以上为装配式混凝土结构,预制墙板钢筋采用套筒灌浆连接施工工艺。
施工总承包合同签订后,施工单位项目经理遵循项目质量管理程序,按照质量管理PDCA循环工作方法持续改进质量工作。
监理工程师在检査土方回填施工时发现:回填土料混有建筑垃圾;土料铺填厚度大于400mm;采用振动压实机压实2遍成活;每天将回填2-3层的环刀法取的土样统送检测单位检测压实系数。对此出整改要求。
"后浇带施工专项方案″中确定∶模板独立支设;剔除模板用钢丝网;因设计无要求,基础底板后浇带10d后封闭等。
监理工程师在检査第4层外墙板安装质量时发现:钢筋套筒连接灌浆满足规范要求;留置了3组边长为70.7mm的立方体灌浆料标准养护试件;留置了1组边长70.7mm的立方体坐浆料标准养护试件;施工单位选取第4层外墙板竖缝两侧11mm的部位在现场进行淋水试验,对此要求整改。
1.写出PDCA工作方法内容;其中“A”的工作内容有哪些?
2.指出土方回填施工中的不妥之处?并写出正确做法。
3.指出后浇带专项方案”中的不妥之处?写出后浇带混凝土施工的主要技术措施。
4.指出第4层外墙板施工中的不妥之处?并写出正确做法。装配式混凝土构钢筋套筒连接灌浆质量要求有哪些?