- A.St2
- B.St2.5
- C.St3
- D.St3.5
- E.St4
- A.可能+伤害
- B.可能+轻微伤害
- C.不可能+伤害
- D.不可能+严重伤害
- E.极不可能+严重伤害
- A.灌水法
- B.蜡封法
- C.环刀法
- D.灌砂法
- E.钻芯法
- A.阀门
- B.放散管
- C.补偿器
- D.疏水器
- E.凝水器
- A.渗沥液收集导排系统
- B.防渗系统
- C.排放系统
- D.回收系统
- E.基础层
背景资料
某施工单位中标承建一座三跨预应力混凝土连续钢构桥,桥高30m,跨度为80m+136m+ 80m,箱梁宽14.5m,底板宽8m,箱梁高度由根部的7.5m渐变到跨中的3.0m。根据设计要求,0号、1号段混凝土为托架浇筑,然后采用挂篮悬臂浇筑法对称施工,挂篮采用自锚式桁架结构。
施工项目部根据该桥的特点,编制了施工组织设计,经项目总监理工程师审批后实施。项目部在主墩的两侧安装托架并预压,施工0号、1号段,在1号段混凝土浇筑完成后,在节段上拼装挂篮。
施工单位总部例行检查并记录了挂篮施工安全不合格项:施工作业人员为了方便施工,自行拆除了安全防护设施;电缆直接绑在了挂篮上;工、机具材料在挂篮一侧集中堆放。
安全资料检查时发现:只有公司和项目部对工人的安全教育记录和每月进行一次的安全检查记录。安全检查组随即发出整改通知单,要求项目部按照《建筑施工安全检查标准》补充有关记录。
问题:
1.本案例的施工组织设计审批符合规定吗?说明理由。
2.补充挂篮进入下~节施工前的必要工序。
3.针对挂篮施工检查不合格项,给出正确做法。
4.项目部应补充哪些记录?
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服