主观

某施工单位承建一项建筑机电工程,施工单位组建项目部具体实施,项目部电气施工班组负责建筑电气和智能化分部分项的施工。

施工前,电气工长根据施工图编制了“电缆需用计划”、“电缆用量统计表”,作为施工图预算、成本分析和材料采购的依据,电缆盘运到现场并具备敷设条件后,电工班组按照“电缆需用计划”组织实施了电缆敷设及电缆接头制作。

施工中建设单位增加几台小功率排污泵,向项目部下达施工指令,项目部以无设计变更为由拒绝执行。

在电缆敷设后的检查中,动力照明电缆和智能化电缆分层独立桥架敷设,发现两种电缆桥架内,都有中间接头,并列电缆的中间接头位置相同。

电气施工班组按照电缆敷设的施工程序完工并经检查合格后,在各回路电缆装设标志牌,进行了质量验收。

问题:

1.电工班组按照“电缆需用计划”实施电缆敷设的做法是否正确?合理减少电缆接头的措施有哪些?

2.建设单位增加排污泵项目部拒绝执行是否正确?指出设计变更的程序。

3.指出电缆中间接头位置有哪些错误,如何整改?

4.电缆敷设分项工程质量验收合格的规定有哪些?

参考答案
您可能感兴趣的试题

A安装公司承包某通风空调工程的施工,合同约定:冷水机组、冷却塔、水泵和风机盘管等设备由建设单位果购,其他材料及配件由A安装公司采购,工程质量达到通风空调工程施工质量验收规范要求。

A安装公司进场后,因建设单位采购的设备晚于风管制作安装的开工时间,A安装公司及时联络空调设备供应商,了解设备的各类参数及到场时间并与B建筑公司协调交叉配合施工的时间与节点,编制了施工进度计划(见表1)并根据施工进度计划,制定了能体现合理施工顺序的作业进度计划。为保证安装质量,A安装公司将冷水机组找正等施工工序设置为质量控制点。

在风管系统安装过程中,A安装公司在设备安装前重点检查了静压消声装置的质量。

在冷水机组和其他设备单机试运转全部合格后,进行了通风与空调系统无生产负荷下的联合试运行,对系统进行了风量、空调水系统、室内空气参数及防排烟系统的测定和调试。

问题:

1.进度计划中空调机房设备安装开始时间晚于水管制作安装多少天?制定作业进度计划时,怎样体现施工基本顺序要求的合理性?

2.按照质量控制点分级要求,冷水机组找正应属于哪级控制点?应由哪几方质检人员共同检查确认并签证?

3.风管系统的静压消声装置由哪几部分组成?

4.在通风空调系统无生产负荷的联合试运行及调试中,通风系统的连续运行时间和空调系统带冷(热)源的连续运行时间分别为多少?防排烟系统应测定哪些内容?

降低项目施工成本的组织措施有( )。

  • A.将成本责任分解到各岗位
  • B.选择最佳施工方案
  • C.确定合理的工作流程
  • D.制定资金使用计划
  • E.采取必要的风险对策

下列竣工技术资料中,属于施工记录资料的有( )。

  • A.竣工图
  • B.图纸会审记录
  • C.质量事故处理报告及记录
  • D.隐蔽工程验收记录
  • E.单位工程质量验收记录

下列场容管理措施中,不符合要求的有( )。

  • A.施工现场围挡的高度1.5mB 施工现场场地平整,有排水措施
  • B.施工地点和周围清洁整齐,做到随时清理,工完场清
  • C.严禁损坏污染成品、堵塞通道
  • D.在下风口设置紧急出口

比较各施工方案技术的先进性,应包括的内容有( )。

  • A.技术水平
  • B.技术创新程度
  • C.技术效率
  • D.实施的安全性
  • E.实施的地域性

国家安全生产监督机构规定的特种作业人员有( )。

  • A.焊工
  • B.司炉工
  • C.电工
  • D.水处理工
  • E.起重工

下列关于建筑智能化工程系统检测的说法,正确的有( )。

  • A.施工单位应组织项目检测小组
  • B.项目检测小组应指定检测负责人
  • C.检测前应提交试运行记录
  • D.检测的一般项目有一项不合格,系统检测结论为不合格
  • E.被集成系统接口检测不合格,集成系统的检测结果也为不合格
¥