主观
F发电厂有2×1000MW机组,厂房占地面积为(100×300)m2。燃煤由码头卸下后,经皮带引桥由皮带输送机输送到储煤场,再经皮带输送机送到磨煤机磨成煤粉,煤粉送至锅炉喷燃器,由喷燃器喷到炉膛内。煤粉燃:烧后的烟气经除尘系统进入脱硫脱硝系-G。脱硫脱硝工艺需用液氨、盐酸和氢氧化钠等。
F发电厂有容积为1000m3的助燃柴油储罐2个,储存的柴油密度为820k9/m。,闪点为60。C。发电机的冷却方式为水一氢一氢,氢气以2.0 MPa压力,经100mm管道输送到发电机。锅炉最大连续蒸发量为1025 t/h,过热蒸汽出口压力为17.75 MPa。
F发电厂现存原材料主要有:燃煤30万t、柴油1200t、浓度大于99%的液氨16t、盐酸42t、氢氧化钠41t、压力为15 MPa的氮气(20×40)L。压力为3.2 MPa的氢气(7×10)m3。
为确保安全生产,F发电厂于2012年7月16日至20日进行了全厂安全生产大检查。检查发现:在储煤场堆煤的铲车司机无证上岗,作业人员未戴安全帽,皮带引桥内的电缆有破损,皮带引桥地面有大量煤尘。针对检查发现的问题,F发电厂广长责成安全生产职能部门制定整改计划,落实整改措施。
根据以上场景,回答下列问题:(共22分)
1.针对安全生产大检查发现的问题,提出整改措施。
2.指出进入磨煤机检修应配备的防护设备及用品,并说明其作用。
3.依据《化学品分类和危险性公示通则》(GB 1 3690—2009),指出F发电厂现存材料中的化学品及其类别。