工程背景资料如下:
1.图6一Ⅲ一1所示为某综合楼底层会议室的照明平面图。
2.照明工程的相关定额见下表:
安装基价(元)
未计价主材
定额编号
项目名称
定额单位
人工费
材料费
机械费
单价
损耗率
(%)
2—263
成套配电箱嵌入式安装
(半周长0.5m以内)
台
119.98
79.58
O
250.00元/台
2—264
成套配电箱嵌入式安装
(半周长1m以内)
台
144.00
85.98
0
300.00元/台
2一l596
格荧光灯盘
XD一512一Y20—3吸顶安装
10套
243.97
53.28
O
120.00元/套
1
2一1594
单管荧光灯YG2—1吸顶安装
10套
173.59
53.28
0
70.00元/套
1
2一1384
半圆球吸顶灯JXD2—1安装
10套
179.69
299.60
0
50.00元/套
1
2一1637
单联单控暗开关安装
10个
68.OO
11.18
O
12.00元/个
2
2—1638
双联单控暗开关安装
10个
71.21
15.45
0
15.00元/个
2
2一1639
三联单控暗开关安装
10个
74.38
19.70
0
18.00元/个
2
2—1377
暗装接线盒
10个
36.00
53.85
0
2.70元/个
2
2—1378
暗装开关盒
10个
38.41
24.93
0
2.30元/个
2
2—982
镀锌电线管φ20沿砖
混凝土结构暗配
100m
471.96
82.65
35.68
6.00元/m
3
2—983
镀锌电线管φ25沿砖
混凝土结构暗配
100m
679.94
144.68
36.50
8.O0元/m
3
2—1172
量内穿线BV一2.5mm2
100m
79.99
44.53
0
2.20元/m
16
3.该工程的人工费单位为80元/32日,管理费和利润分别按人工费的50%和30%计算。
4.相姜分部分项工程量清单项目统一编码见下表:
问题:项目编码
项目名称
项目编码
项目名称
030404017
配电箱
030404034
照明开关
030412001
普通灯具
030404036
其他电器
030412004
装饰灯
030411005
接线盒
030412005
荧光灯
030411006
接线盒
030404009
控制开关
030411001
配管
030404031
小电器
030411004
配线
1.按照背景资料和图6一Ⅲ一1所示内容,根据《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500
—2013)和《通用安装工程工程量计算规范》(GB50856—2013)的规定,分别列式计算管、线工程量,将计算结果填入答题纸上,并编制该工程的“分部分项工程和单价措施项目清单与计价表”。
2.设定该工程镀锌电线管qb20暗配的清单工程量为70m,其余条件均不变,要求上述相关定额计算渡锌电线管φ20暗配项目的综合单价,并填入“综合单价分析表”中。(保留两位小数)
说明:
1.照明配电箱AZM电源由本层总配电箱引来。
2.管路为镀锌电线管φ20或φ25沿墙、楼板暗配,顶管敷设标高除雨篷为4m外,其余均为5m。管内穿绝缘导线BV一5002.5mm2。管内穿线管径选择:3根线选用φ20镀锌电线管;4—5根线选用φ25镀锌电线管。所有管路内均带一根专用接地线(PE线)。
3.配管水平长度见图6一Ⅲ一1括号内数字,单位为m。
-
1.某单位发包一化工非标设备制作安装项目,设备共40台,重量总计600t,其中封头、法兰等所有附件共计120t。由于结构复杂、环境特殊、时间紧迫,没有相应定额套用,经过调研,在编制招标控制价时,按照以下相关资料数据,确定该项非标设备制作安装的综合单价。
(1)该项非标设备的筒体部分采用标准成卷钢板进行现场卷制后,与所有附件组对焊接而成。筒体部分制作时钢板的利用率为80%,钢卷板开卷与平直的施工损耗率为4%;标准成卷钢板价格按0.5万元/t。封头、法兰等附件均采用外购标准加工件,每吨价格0.8万元。在制作、组对、安装过程中每台设备胎具摊销费为0.16万元,其他辅助材料费为0.64万元。
(2)基本用工按甲、乙两个施工小组曾做过的相近项目的算术平均值为依据确定。甲组8人完成6台共耗用了384个工日;乙组8人累计工作224工日完成了4台。其他用工(包括超运距和辅助用工)每台设备为15个工日。预算人工幅度差按12%计。预算定额工日单价按50元计。
(3)施工机械费用每台非标设备按0.66万元计。
(4)企业管理费、利润分别按人工费的65%、35%计。
2.换热加压站工艺系统安装见图6一Ⅱ—1“换热加压站工艺系统平面图”所示。工程量清单统一项目编码见表6一Ⅱ一1。
表6一Ⅱ一1工程量清单统一项目编码
问题:项目编码
项目名称
项目编码
项目名称
030601004
低压碳钢管
030604001
低压碳钢管件
030607003
低压法兰阀门
030610002
低压碳钢平焊法兰
030616003
焊缝X光射线探伤
1.根据背景数据,计算碳钢非标设备制作安装工程的以下内容,并写出其计算过程:
(1)计算制作安装每台设备简体制作时的钢板材料损耗率,需用平直后的钢板数量,需用标准成卷钢板数量,每台设备制作安装的所需材料费。
(2)计算每台该设备制作安装的时间定额(即基本用工),每台设备制作安装的预算定额工日消耗量及人工费。
(3)计算出该设备制作安装工程量清单项目的综合单价及合价。
2.按照《建设工程工程量清单计价规范》(GB 50500--2008)相关规定,以及给出的“工程量清单统一项目编码”,编列出该管道系统(支架制安除外)的分部分项工程量清单项目,将相关数据内容填入答题纸表6—Ⅱ一2“分部分项工程量清单表”中,并将管道和管道焊缝X光射线探伤工程量的计算过程(其中89×4无缝钢管长度工程量已给定,不需写计算过程),分步写在答题纸表6一Ⅱ—2“分部分项工程量清单表”的后面。
图6一Ⅱ一1换热加压站工艺系统安装
说明:
1.管道系统工作压力为1.0MPa,图中标注尺寸除标高以m计外,其他均以mm计。
2.管道均采用20号碳钢无缝钢管,弯头采用成品压制弯头,三通现场挖眼连接,管道系全部采用电弧焊接。
3.蒸汽管道安装就位后,对管口焊缝采用X光射线进行无损探伤,探伤片子规格为80mm×150mm,管道焊接按每10m有7个焊口计,探伤比例要求为50%,管道焊接探伤片子的搭接长度按25mm计。
4.所有法兰为碳钢平焊法兰;热水箱内配有一浮球阀。阀门型号截止阀为J41T一16,止回阀为H41T一16,疏水阀S41T一16,均采用平焊法兰连接。
5.管道支架为普通支架,管道安装完毕进行水压试验和冲洗。
6.所有管道、管道支架除锈后,均刷防锈漆两遍,管道采用岩棉壳(厚度为50mm)保温,外缠铝箔保护层。
-
某拟建项目机修车间,厂房设计方案采用预制钢筋混凝土排架结构,其上部结构系统如图6一Ⅰ一1所示,结构体系中现场预制标准构件和非标准构件的混凝土强度等级、设计控制参考钢筋控制参考钢筋含量等见表6一Ⅰ一1:
表6一Ⅰ一1现场预制构件一览表
另经查阅国家标准图集,所选用的薄腹层面梁混凝土用量为3.11m3/榀(厂房中间与两端山墙处屋面梁的混凝土用量相等,仅预埋铁件不同)所选用T型吊车梁混凝土用量,车间两端都为1.13m3/根,其余为1.08m3/根。构件名称
型号
强度等级
钢筋含量(Kg/m3)
1
预制混凝土矩形柱
YZ一1
C30
152.00
2
预制混凝土矩形柱
YZ一2
C30
138.O0
3
预制混凝土基础粱
JL一1
C25
95.O0
4
预制混凝土基础粱
JL一2
C25
95.00
5
预制混凝土柱顶连系粱
LL一1
C25
84.00
6
预制混凝土柱顶连粱
LL一2
C25
84.00
7
预制混凝土T型吊车粱
DL一1
C35
141.00
8
预制混凝土T型吊车梁
DL一2
C35
141.00
9
预制混凝土薄腹屋面粱
WL一1
C35
135.00
lO
预制混凝土薄腹屋面梁
WL一2
C35
135.00
1.根据上述条件,按《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB50854—2013)的计算规则,在表6一Ⅰ一2中,列式计算该机修车间上部结构预支混凝土柱、梁工程量及根据设计提供的控制参考钢筋含量计算相关钢筋工程量。
2.利用第1题的计算结果和以下相关数据,按《建设工程工程量清单计价规范》(GB50854
—2013)的要求,在表6一Ⅰ一2中,编制该机修车间上部结构分部分项工程和单价措施项目清单与计价表。已知相关数据为:①预制混凝土矩形柱的清单编码为010509001,本车间预制混凝土柱单件体积<3.5m3;就近插入基础杯口,人材机合计513.71元/m3;②预制混凝土基础梁的清单编码为010510001,本车间基础梁就近地面安装,单件体积小于1.2m3,人材机合计402.98/m3;③预制混凝土柱顶连系梁的清单编码为010510001,本车间连系梁单件体积<0.6m3,安装高度<12m,人材机合计423.21元/m3;④预制混凝土T型吊车梁的清单编码为010510002,本车间T型吊车梁单件体积<1.2m3,安装高度小于9.5m,人材机合计530.38元/m3;⑤预制混凝土薄腹屋面梁的清单编码为010510003,本车间薄腹屋面梁单件体积<3.2m3,安装高度13m,人材机合计561.35元/m3;⑥预制混凝土构件钢筋的清单编码为010515002,本车间构件钢筋直径为6~25mm,人材机合计6 018.70元/m3。以上项目管理费均以人材机的基数按10%计算,利润均以人材机和管理费合计为基数按5%计算。
3.利用以下相关数据,在表6一Ⅰ一4中,编制该机修车间土建单位工程招标控制价汇总表。已知相关数据为:①一般土建分部分项工程费用785 000.00元;②措施项目费用62 800.00元,其中安全文明施工费26 500.00元;③其他项目费用为屋顶防水专业分包暂估70 000.00元;
④规费以分部分项工程、措施项目、其他项目之和为基数计取,综合费率为5.28%;⑤税率为3.477%。(注:计算结果保留两位小数即可)
注:现场预制构件一览表见文字说明
-
某工程采用工程量清单招标方式确定了中标人,业主和中标人签订了单价合同。合同内容包括六项分项工程。其分项工程工程量、费用和计划时间,见表5—1,该工程安全文明施工等总价措施项目费用6万元,其他总价措施项目费用10万元。暂列金额8万元;管理费以分项工程中的人工费、材料费、机械费之和为计算基数,费率为10%;利润与风险费以分项工程中人工费、材科费、机械费与管理费之和为计算基数,费率为7%;规费以分项工程、总价措施项目和其他项目之和为计算基数,费率为6%;税金率为3.5%;合同工期为8个月。
表5—1分项工程工程量、费用和计划作业时间明细表
有关工程价款支付条件如下:分项工程
A
B
C
D
E
F
合计
清单工程量(m2)
200
380
400
420
360
300
2 060
综合单价(元L/m2)
180
200
220
240
230
160
分项工程费用(万元)
3.60
7.60
8.80
10.08
8.28
4.80
43.16
计划作业时间(起止月)
1~3
1~2
3~5
3~6
4~6
7~8
1.开工前业主向承包商支付分项工程费用(含相应的规费和税金)的25%作为材料预付款,在开工后的第4~6月分三次平均扣回。
2.安全文明施工等总价措施项目费用分别于开工前和开工后的第1个月分两次平均支付, 其他总价措施项目费用在第1~5个月分五次平均支付。
3.业主按当月承包商已完工程款的90%支付(包括安全文明施工等总价措施项目和其他 总价措施项目费);
4.暂列金额计人合同价,按实际发生额与工程进度款同期支付。
5.工程质量保证金为工程款的3%,竣工结算月一次扣留。
工程施工期间,经监理人核实的有关事项如下;
1.第3个月发生现场签证计日工费用3.0万元;
2.因劳务作业队伍调整使分项工程C的开始作业时间推迟1个月,且作业时间延长1l个月;
3.因业主提供的现场作业条件不充分,使分项工程D增加的人工费、材料费、机械费之和 为6.2万元,作业时间不变;
4.因设计变更使分项工程E增加工程量120m2,(其价格执行原综合单价),作业时间延长 1个月;
5.其余作业内容及时问没有变化,每项分项工程在施工期间各月匀速施工。
问题:
1.计算本工程的合同价款、预付款和首次支付的措施费?
2.计算3、4月份已完工程价款和应支付工程进度款?
3.计算实际合同价款、合同价增加额及最终施工单位应得工程价款?