样例6 500kV越古变电站500kV章古线5033开关检修、试验1.试题素材(1)工作任务:500kV越古变电站500kV章古线5033开关检修、试验。(2)变电站接线方式(见附图):变电站为自动化变电站。500kV为一个半断路器接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。 500kV刀闸为电动操作,可后台远方操作。检修方式下,500kVl 母、II母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的黄XX、王XX、李XX, 试验班的张XX、赵XX、陈XX,共6人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

[存在错误](1) 工作负责人(监护人)”错误的填写成为“高X, 实际应该为“王X”(2)“工作任务”中“工作内容”一栏缺少“检修”内容。(3)“安全措施”中“应装接地线、应合接地刀闸”一栏漏掉“合上503327接地刀闸”项目。( 4) 安全措施”中“应设遮栏、应挂标示牌及防止二次回路误碰等措施”一栏未填写“在5033开关四周装设围栏,围栏上向内挂‘止步,高 压危险!’标示牌”。(5)“安全措施”中“工作地点保留带电部分或注意事项”一栏未交待 “相邻的5032开关间隔、5043 开关间隔运行”,