案例12清扫线路刀闸误入带电间隔触电2006年3月17日,某供电公司变电检修工区,按照月度计 划对110kV某变电站一次设备进行定检、预防性试验和清扫。根 据工作分工,某电力劳动服务队承担35kV —次设备的清扫工作, 工作票由变电检修工区试验班工作负责人寇XX办理并担任监护 人。8时50分,工作负责人寇XX向作业人员交待了工作内容、工作地点、现场安全措施及带电部位,经询问无疑义,履行工作 票签字手续后开始工作。11时14分左右,该电力劳动服务队作业人员何XX在35kV 552隔离开关(线路隔离开关)清扫工作完毕后,未征得监护人 寇X X同意,擅自越过挂在552隔离开关(线路隔离开关)与562 隔离开关(线路隔离开关)之间水泥构架上的“止步,高 压危险!” 标示牌,进入35kV川米联线562隔离开关(线路隔离幵关)间 隔,引起562隔离开关线路侧C相对其左腿放电,造成人身触电灼伤。试分析该起事故中的违章行为。