样例1 110kV白玉变电站110kV凤凰1135开关、线路电压互感 器及耦合电容器检修试验1.试题素材(1)工作任务:110kV白玉变电站110kV凤凰1135开关检修、试验,凤凰1135线路电压互感器、耦合电容器试验。(2)变电站接线方式(见附图)及现场设备情况:110kV为双母带旁母接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀 闸为电动操作,但不能远方操作。110kV线路电压互感器二次侧安装空开。检修方式下,110kVl母、II母、旁母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的黄XX、邓XX、习XX、谢XX、朱XX、陈XX、曹XX,试验班的赵XX、李XX、 郝XX、王XX,共11人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日08:00—2015年05月09日18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

【存在错误】(1)“工作班人数”错误,应为11人。(2)“安全措施”中未拉开11355凤凰旁刀闸。(3)“安全措施”未合上113567接地刀闸。(4)“安全措施”中在已拉开的开关、刀闸操作把手上错挂“禁止合闸,线路有人工作!”标示牌,应挂“禁止合闸,有人工作!”标示牌。(5)“签发日期”错填为05月09日(工作的当天)。