案例4擅自移开遮栏解锁触电2013年4月12日9时40分,某供电公司变电检修室工作负责人焦XX、工作班成员叶XX、刘X到达35kV堂邑变电站,处 理10kV罗屯线456断路器遥控跳闸后合不上的缺陷。在办理工 作许可手续后,焦XX召开开工会,强调10kV罗屯线有电,不得打开456开关柜后柜门(罗屯线开关柜为1997年产的XGN2-10 型开关柜)。经过反复调试,10kV罗屯线456断路器仍然机构卡涩,合不上。20时10分,焦XX、叶XX两人在开关柜前研究进一步解决机构卡涩问题的方案时,刘X擅自从开关柜前柜门上取下后柜门解锁钥匙,移开围栏,打开后柜门欲向机构连杆处加注机油,当场触电倒地,经抢救无效死亡。试分析该起事故中的违章行为。