主观

样例2 110kV白玉变电站1号主变压器及两侧开关检修试验1.试题素材(1)工作任务:110kV白玉变电站1号主变压器试验、本体加油,1101、101开关检修试验。(2)变电站接线方式(见附图)及现场设备情况:110kV、10kV 均为单母分段接线,现场设备间隔布置与主接线图一致。110kV刀闸为电动操作,但不能远方操作,10kV开关为中置式手车开关。 检修方式下,110kVl、II母和10kVl、II母运行。(3)工作单位:检修公司。(4)工作班组及人员:检修班的乔XX、郝XX、王XX、 黄XX、邓XX、习XX,变压器班的闫XX、谢XX、朱XX, 试验班的李XX、赵XX,共11人。(5)工作负责人:王X。(6)工作票签发人:高X。(7)计划工作时间:2015年05月09日8:00—2015年05月 09 日 18:00。(8)不考虑总、分工作票。附图:

2.答题要求请根据所示工作票找出票面上存在的错误并改正。

[存在错误](1)“工作任务”中的“工作内容”一栏,漏填1号主变压器1101开关试验工作内容。(2)“安全措施”中将101手车开关错拉至“试验”位置,应拉至“检修”位置。(3)“安全措施”中未将101手车开关柜门锁住。(4)“安全措施”中在101开关处未设置“在此工作!”标示牌。(5) “安全措施”中“工作地点保留带电部分或注意事项”一栏,未交待110kV I段母线带电。