主观

背景资料: 某市政公司中标承建排污干管工程,长度3.4km,内径8001000mm,采用胶圈接口钢筋混凝土管。施工项目部在施工组织设计获批准后即组织施工,依据合同工期要求,施工流程与进度计划如下图所示。施工过程中,发现一个勘察报告未提及的废弃地下构筑物,在监理旁站情况下项目部组织人力机械进行清除作业;同时在另一段开槽施工。清除废弃构筑物用了一台挖土机,两个作业组,用时15d;施工项目部为此提出索赔被计量工程师质疑。为了抢时间,采用推土机回填土作业,压实度抽查有不合格记录。

参考答案
您可能感兴趣的试题

根据有关规定,投标文件主要包括(  )。

  • A.现场部分
  • B.投标函部分
  • C.商务部分
  • D.技术部分
  • E.总结部分

市政公用工程常用的施工测量仪器主要有(  )。

  • A.全站仪
  • B.测斜仪
  • C.光学水准仪
  • D.激光准直(铅直)仪
  • E.轴力计

关于供热管道补偿器安装的说法,正确的有(  )。

  • A.管道补偿器的两端,应各设一个固定支座
  • B.靠近补偿器的两端,应至少各设有一个导向支座
  • C.应对补偿器进行预拉伸
  • D.填料式补偿器垂直安装时,有插管的一段应置于上部
  • E.管道安装、试压、保温完毕后,应将补偿器临时固定装置的紧固件松开
¥