主观

一、背景

A公司承包某厂车间扩建机电安装工程,工程范围有桥式起重机安装;车间内通风空调风管安装;动力电气线路;消防管道安装等。桥式起重机安装高度为18m,通风空调风管和消防管道安装标高为24m,风管在现场制作,电气线路敷设于电缆沟,并与该厂变、配电房的指定配电柜相接。进场时土建工程已完工,为不影响该厂生产,施工全过程中不允许停电。A公司项目部针对桥式起重机的吊装制定了较完善的施工方案和安全技术措施。施工中,A公司将厂内的工艺设备运输任务分包给B公司。在运输重25t的设备时,A公司的代表曾提出过要用25t车运输此设备,但B公司却使用了在市场上购买报废的10t半挂运输车,设备装上车后没有采取固定措施。结果半挂车拐弯时,设备自车上摔下,除了保险公司赔偿外,业主还直接损失65万元。经查,B公司没有制定设备运输方案,也没有安全技术交底记录。

二、问题

(1)分析本工程在安全管理方面存在哪些主要风险因素?

(2)针对本工程安全方面存在的主要风险因素,项目部应制定哪些安全技术措施?

(3)从B公司的角度分析,这次事故产生的原因有哪些?应负什么责任?

(4)A公司在这次事故中负有哪些责任?为什么?

(5)项目部应如何进行安全技术交底?

参考答案
您可能感兴趣的试题

一、背景

某厂新建一条汽车生产线建设工程,内容包括:土建施工、设备安装与调试、钢结构工程,各种工艺管道施工,电气工程施工等。工程工期紧,工程量大。技术要求高,各专业交叉施工多,通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包,A公司将土建施工工程,分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后,成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员,B公司配备了两名兼职安全管理员,A公司项目部监理了安全生产管理体系,制定了安全生产管理制度。

在4000T压机设备基础施工前,B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案,并报B公司总工程师审批,在基坑开挖过程中,发生坍塌,造成两人重伤,一人轻伤。事故发生后经检查确认,B公司未指定安全技术措施,A公司未明确B公司的安全管理职责,A公司、B公司之间的安全管理存在问题,该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿,项目经整顿合格后,恢复施工。

A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后,即开始了4000T压机设备的安装工作,经查验4000T压机设备基础验收资料不齐,项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。

二、问题

(1)项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。

(2)基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。

(3)对4000T压机基础验收,还应提供哪些合格证明文件和详细记录?

(4)影响4000T压机安装精度的因素有哪些?

仪表系统性试验包括(  )等的试验。

  • A.报警系统
  • B.测量系统
  • C.联锁系统
  • D.程序控制系统
  • E.反馈系统

工业锅炉水冷壁和省煤器,一般采用(  )。

  • A.优质碳素钢管
  • B.耐热合金钢管
  • C.碳素钢管
  • D.低合金钢管
  • E.高强度钢管

消防工程验收所需资料包括:施工单位提交的竣工图、(  )等。

  • A.设备开箱记录
  • B.施工记录
  • C.设计变更文字记录
  • D.质量管理制度
  • E.防火安全管理制度

建筑电气设施的安全运行来自(  )。

  • A.施工设计的正确性
  • B.施工安装的符合性
  • C.运行维护的有序性
  • D.设备产地的选择性
  • E.设备材料的有效性

建筑管道工程分类,按输送介质划分可分为:给水管道、(  )等。

  • A.排水管道
  • B.采暖管道
  • C.热水管道
  • D.蒸气管道
  • E.空调水管道
¥

订单号:

遇到问题请联系在线客服

订单号:

遇到问题请联系在线客服