主观

一、背景

某机电安装公司通过竞标承担了某工厂的设备、管道安装工程。为兑现投标承诺,该公司通过质量策划,编制了施工组织设计和相应的施工方案,并建立了现场质量保证体系,制定了检验试验卡,要求严格执行三检制。工程进入后期,为赶工期,采用加班加点办法加快管道施工进度,由此也造成了质量与进度的矛盾。质量检查员在管道施工质量检查时发现,DN89不锈钢管焊接变形过大,整条管道形成一折线状,不得不拆除重新组对焊接,造成直接经济损失5600元。

二、问题

1.三检制的自检、互检、专检责任范围应如何界定?本案例是哪个检验环节失控?

2.影响施工质量的因素有哪些?是什么因素造成本案例不锈钢管焊接变形过大?

3.质量问题和事故的处理形式有哪几种?本案例属于哪种?

4.管道焊接过程中的质量检验包括哪些方面?

参考答案
您可能感兴趣的试题

一、背景

某厂新建一条汽车生产线建设工程,内容包括:土建施工、设备安装与调试、钢结构工程,各种工艺管道施工,电气工程施工等。工程工期紧,工程量大。技术要求高,各专业交叉施工多,通过招标确定该工程由具有施工总承包一级资质的A公司总承包,A公司将土建施工工程,分包给具有相应资质的B公司承包。A公司项目管理人员进场后,成立了安全领导小组并配备了两名专职安全管理员,B公司配备了两名兼职安全管理员,A公司项目部监理了安全生产管理体系,制定了安全生产管理制度。

在4000T压机设备基础施工前,B公司制定了深基坑支护专项安全技术方案,并报B公司总工程师审批,在基坑开挖过程中,发生坍塌,造成两人重伤,一人轻伤。事故发生后经检查确认,B公司未指定安全技术措施,A公司未明确B公司的安全管理职责,A公司、B公司之间的安全管理存在问题,该施工项目被地方政府主管部门要求停工整顿,项目经整顿合格后,恢复施工。

A公司在设备基础位置和几何尺寸及外观、预埋地脚螺栓验收合格后,即开始了4000T压机设备的安装工作,经查验4000T压机设备基础验收资料不齐,项目监理工程师下发了暂停施工的“监理工作通知书”。

二、问题

(1)项目部配置的安全管理人员是否符合规定要求?说明理由。

(2)基坑支护安全专项技术方案审核是否符合规定要求?说明理由。

(3)对4000T压机基础验收,还应提供哪些合格证明文件和详细记录?

(4)影响4000T压机安装精度的因素有哪些?

仪表系统性试验包括(  )等的试验。

  • A.报警系统
  • B.测量系统
  • C.联锁系统
  • D.程序控制系统
  • E.反馈系统

工业锅炉水冷壁和省煤器,一般采用(  )。

  • A.优质碳素钢管
  • B.耐热合金钢管
  • C.碳素钢管
  • D.低合金钢管
  • E.高强度钢管

消防工程验收所需资料包括:施工单位提交的竣工图、(  )等。

  • A.设备开箱记录
  • B.施工记录
  • C.设计变更文字记录
  • D.质量管理制度
  • E.防火安全管理制度

建筑电气设施的安全运行来自(  )。

  • A.施工设计的正确性
  • B.施工安装的符合性
  • C.运行维护的有序性
  • D.设备产地的选择性
  • E.设备材料的有效性

建筑管道工程分类,按输送介质划分可分为:给水管道、(  )等。

  • A.排水管道
  • B.采暖管道
  • C.热水管道
  • D.蒸气管道
  • E.空调水管道
¥