- A.射线探伤
- B.磁粉探伤
- C.超声探伤
- D.涡流探伤
- E.渗透探伤
- A.测量绝缘电阻
- B.直流耐压
- C.泄漏电流测量
- D.交流耐压
- E.介质损失角正切值
- A.刚玉砖
- B.高铝砖
- C.镁铝砖
- D.硅砖
- E.碳砖
- A.射线探伤
- B.磁粉探伤
- C.超声探伤
- D.涡流探伤
- E.渗透探伤
- A.测量定位
- B.支架安装
- C.钢管预埋
- D.钢管连接
- E.管内穿线
- A.测量定位
- B.支架安装
- C.钢管预埋
- D.钢管连接
- E.管内穿线
背景资料:
某安装公司承包某高层建筑的机电安装工程,高层建筑的给排水系统、建筑电气系统和通风空调系统划分为三个区(低区、中区、高区),在地下一层、20层和40层设置了设备层。设备层中安装有变压器、配电柜、冷水机组、热泵等大型设备。安装公司将设备的吊装分包给某吊装公司,吊装公司签订合同后,编制了设备吊装的计算方案和安全技术措施,进行了风险识别、评估,确立风险防范措施。由于高层建筑处于闹市中心,周界已建有高层建筑,无法采用汽车吊进行设备吊装,经过论证采用桅杆式起重机吊装,桅杆式起重机揽风绳的受力锚点选择在建筑物的结构上,经过设计论证达到要求。在通风与空调设备的离心机运转时产生振动,各组减震器承载荷重的压缩量不均匀,偏心,经处理后环境噪声达标。
问题:
1.本工程在设备吊装施工中存在哪些风险?
2.吊装公司应如何进行风险识别?
3.桅杆式起重机揽风绳的受力锚点选择在建筑物的结构上有何要求?
4.为了减少离心风机运转时产生的振动,从施工技术上应采取哪些措施?
订单号:
遇到问题请联系在线客服
订单号:
遇到问题请联系在线客服