【背景资料】
某施工单位承包一化工工程,除盐水罐安装完成后发现靠近底部的一处焊缝部位有几处裂纹,经专家论证,罐体所用钢板和焊材的焊接性能良好,不具备产生延迟性裂纹的条件;设计和施工方案都没有问题;裂纹是由于组对应力、焊接应力引发的表面裂纹,出自同一焊工。不具有普遍性。施工单位积极配合进行返修处理,未影响工期,但造成经济损失4000元。
【问题】
1.施工质量事故报告主要包含哪些内容?
2.本案例是否构成质量事故,为什么?
3.发现焊缝裂纹后至专家论证结果确认之前,施工单位应该做哪些工作?
4.施工质量事故处理有哪几种方式?