【背景资料】
某公司承建一座变电站施工,送电前,质监中心检查发现接地网接地电阻大于设计要求,经查实是因为接地线一处损伤严重,造成电阻过大。项目部分析这一质量缺陷,找出的原因是:
(1)接地线和电缆管是平面交叉布置,接地线施工在先,电缆管施工在后,施工方案没有保护接地线的相关措施。
(2)电缆管施工中,施工人员对于接地线损坏未能报告。
(3)技术交底不够详细,仅由设计单位在工程开始前做过一次技术交底。
(4)接地线和电缆管为地下隐蔽工程,但施工记录中没有隐蔽工程记录。
【问题】
1.施工质量事故处理的方式有哪几种?
2.现场技术交底的要求包括哪些内容?
3.质量缺陷说明质量管理上有哪方面的失误?其具体表现是哪些?
4.施工记录中的质量记录主要有哪些方面?