主观

【背景资料】

某东北管道加压泵站扩建,新增两台离心式增压泵。两台增压泵安装属该扩建工程的机械设备安装分部工程。泵安装前,班组领取了安装垫铁,未仔细检查,将其用于泵的安装。隐蔽前专检人员发现,有三组垫铁的规格和精度不符合要求,责成施工班组将此三组垫铁换为合格垫铁。在设备配管过程中,项目经理安排了4名持有压力管道焊条电弧焊合格证的焊工(已中断焊接工作165d)充实到配管作业中,加快了管线配管进度。经过80d的努力,机组于12月中旬顺利完成单机试运行。单机试运行结束后,项目经理安排人员完成了卸压、卸荷、管线复位、润滑油清洁度检查、更换了润滑油过滤器滤芯、整理试运行记录。随后项目经理安排相关人员进行竣工资料整理。整理完的施工记录资料有:设计变更单、定位放线记录、工程分项使用功能检测记录。项目部对竣工资料进行了初审,认为资料需补充完善。

问题:

1.垫铁错用的问题出在工序检验的哪些环节?该分部工程是否可以参加优良工程评定?说明理由。

2.说明项目经理安排4名焊工上岗符合规定的理由。

3.背景资料中,单机试运行结束后,还应及时完成哪些工作?

4.指出施工记录资料中的不完善部分。

参考答案
您可能感兴趣的试题

【背景资料】

某施工单位承包一套燃油加热炉安装的单位工程,包括加热炉、燃油供应系统、钢结构、工艺管线、电气动力与照明、自动控制、辅助系统等分部工程。项目部主管工程师编写了加热炉燃油泵等动力设备的单机试运行方案,并按规定进行了审批。

燃油泵的进口管道焊缝要求100%射线检测,因法兰未到货,迟迟未能施焊。为不影响单机试运的进度要求,法兰到货并经现场验收后,项目部马上安排电焊工王某进行该管段施焊。

当王某正在配电盘上连接电焊机电源导线时,监理工程师认为王某违犯特种作业的规定而给予制止。随后监理工程师检查项目部特种作业人员配备情况,发现不足,要求改正。该管段施焊后质检人员进行了焊缝的外观质量检查,认为符合要求,项目部立即组织相关作业人员将其安装就位,并按照试运行方案进行燃油泵的单机试运行。

该工程在分项(分部)工程质量验收评定合格后,由建设单位组织进行单位工程质量验收评定和竣工验收。施工单位提交的工艺管道竣工资料中有竣工图、图样会审记录、设计变更单、分项(分部)工程的质量验收记录和焊缝的无损检测记录。建设单位认为该部分资料不全,要求施工单位整改。施工单位全部整改后,通过了该工程的竣工验收。

问题:

1.该项目部应配备哪些特种作业人员?

2.燃油泵的试运行有何不妥之处?

3.简述该单位工程的质量验收评定程序。

4.施工单位应补充哪些工艺管道竣工资料?

根据机电工程注册建造师填写签章文件的要求,属于质量管理文件的有(  )。

  • A.单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录
  • B.分包工程进度计划批准表
  • C.分部工程进度计划报批表
  • D.主要隐蔽工程质量验收记录
  • E.单位工程竣工验收报验表

聚氯乙烯塑料作防腐蚀衬里的施工方法一般有(  )。

  • A.松套衬里
  • B.搪钉固定衬里
  • C.压板固定衬里
  • D.螺栓固定衬里
  • E.黏贴衬里

常见的钢制储罐安装方法有(  )。

  • A.正装法
  • B.倒装法
  • C.散装法
  • D.气顶法
  • E.水浮法

关于分部工程质量验收评定的规定,叙述正确的有(  )。

  • A.分部(子分部)工程质量验收记录的验收结论由施工单位填写
  • B.分部(子分部)工程质量验收记录的检查评定结论由建设(监理)单位填写
  • C.记录表签字人为建设单位项目负责人、建设单位项目技术负责人、总监理工程师、施工单位项目负责人、施工单位项目技术负责人、设计单位项目负责人
  • D.分部(子分部)工程质量验收合格的规定为分部(子分部)工程所含的分项工程的质量应全部合格,分部(子分部)工程的质量控制资料应齐全
  • E.分部(子分部)工程质量验收分为“合格”或“不合格”两个等级

属于电力工程的有(  )。

  • A.焦化工程
  • B.风电工程
  • C.烧结球团工程
  • D.核电工程
  • E.送变电工程

压力容器的安全附件包括(  )等。

  • A.膨胀节
  • B.测温仪表
  • C.爆破片装置
  • D.紧急切断装置
  • E.安全阀
¥