主观

背景资料

某城市高架桥工程,桥梁下部结构为巾1.2mX2根钻孔桩上接承台、墩柱,上部结构为后张法预应力梁。

(1)灌注水下混凝土时,对导管用气压法进行了试验,检测导管合格。立即开始灌注,在接近钢筋骨架时,为防止骨架上浮,决定加快浇筑速度,当混凝土上升到骨架底口4m以上时,提升导管,使其底口高于骨架底部3m以上,然后恢复正常灌注速度。

(2)张拉上部预应力连续梁时,项目部要求张拉作业人员必须经培训考核合格后方可上岗。在钢绞线张拉时,有一根断丝且不超过全断面的1%,因工期紧,没有处理,就锚固灌浆了。

(3)锚固完毕经检验合格后用电弧焊切除端头多余预应力筋,外露长度不小于30mm,锚具用封端混凝土保护。

问题:

1.导管检查方法是否正确?如不正确,写出正确做法。

2.防止钢筋上浮方法是否正确?如不正确,写出正确做法。防止钢筋上浮的方法还有哪些?请补充。(至少2条)

3.钢绞线张拉后断丝未经处理,是否正确?为什么?

4.请指出切除端头多余预应力筋错误之处,并指出正确做法。

参考答案
您可能感兴趣的试题

排水泵站常选用(  )。

  • A.轴流泵
  • B.混流泵
  • C.排水泵
  • D.离心泵
  • E.潜水泵

泥质防渗层施工的控制要点有(  )。

  • A.选择好施工机具
  • B.膨润土进货质量
  • C.铺层厚度的选择
  • D.选择最佳配合比确定膨润土掺加量
  • E.控制检验频率和严格质量标准

计算土压(泥土压)控制值时,一般沿隧道轴线取适当间隔,按各断面的土质条件,计算出上限值与下限值,并根据施工条件在其范围内设定。正确的设定方法是(  )。

  • A.土体稳定性好的场合取高值
  • B.地层变形要求小的场合取低值
  • C.土体稳定性好的场合取低值
  • D.土体稳定性差的场合取低值
  • E.地层变形要求小的场合取高值

隧道掘进中超前支护常用方法及特殊情况下采用的方法有(  )。

  • A.注浆加固法
  • B.管棚法
  • C.导管
  • D.插板
  • E.冻结法

下述关于管棚施工工艺要求中正确的有(  )。

  • A.钻孔开始前,把钢管放在标准拱架上,测定钻孔孔位和钻机的中心,使两点一致
  • B.钢管应用U形螺栓与拱架稍加固定,以防止弯曲
  • C.应每隔1.5m对正在钻进的钻孔进行孔弯曲测定检查
  • D.钢管打人随钻孔同步进行,接头应采用厚壁管箍,上满丝扣,确保连接可靠
  • E.钢管打人后,应及时隔孔向钢管内及周围压注水泥浆或水泥砂浆

有关土质路基碾压的正确描述有(  )等内容。

  • A.最大碾压速度不宜超过6km/h
  • B.在小半径曲线段由外侧向内侧碾压
  • C.三轮压路机一般重叠后轮宽的1/2
  • D.前后相邻两区段宜纵向重叠1.0~1-5m
  • E.应确保碾压均匀
¥